Виносні трансформатори
« : 11 Січень 2017, 13:49:23 »
Доброго дня.
Підкажіть,
В Нас є ТП 10/0,4кВ, і Ми хочемо збільшити потужність.
Ми отримали ТУ від Київенерго, де вказано "Спорудити ТП-10/0,4кВ (Т3, Т4) по схемі виносних трансформаторів. Встановити тр-ри необхідної потужності ...".
Правильно Я розумію, що під виносними трансформаторами розуміється, що РУ-10кВ нової ТП буде розміщено в старому ТП, а в новому ТП (в 150м від старого) буде лише два трансформатори і ру-0,4кВ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Виносні трансформатори
« Reply #1 : 11 Січень 2017, 13:59:55 »
Правильно Я розумію
правильно

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Виносні трансформатори
« Reply #2 : 11 Січень 2017, 16:04:19 »
maxemys07, Поняли Вы все правильно. И при этом, у Выносных трансформаторов есть несколько особенностей.
В частности по 10 кВ их, как правило, защищают с помощью вакуумников и релейной защиты. Иногда, как исключение, с боями можно пробить в Киевнегро их защиту с помощью ПКТ, но это нужно очень сильно постараться. В любом случае, Вам нужно убедиться, что в существующем ТП есть место еще под 2 ячейки по 10 кВ.
Плюс нужно четко понимать где у Вас граница балансовой принадлежности, и, соответственно, где будет учет.
А если выносные трансформаторы у Вас сухие, тот там еще масса нюансов по поводу термозащиты и защиты максимального напряжения.
« Останнє редагування: 11 Січень 2017, 16:06:03 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю