Автор Тема: Расчет мощности торгово-общественного центра  (Прочитано 3371 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Подскажите как рассчитать предварительную мощность для здания ТОЦ? По укрупненным нагрузкам?Есть только планировки, общая площадь 1500м2. Задания от разделов ВК, ОВ пока нет.

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23 2010 Таблиця 3.15 сторінки 24-26
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть я правильно понял, я беру площадь общую 1500 х 0,08кВт/м2 (удельная нагрузка) =120кВт - это и есть расчетная нагрузка?

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если у меня 3 этажа и каждый этаж занят допустим:
1-й под торговлю
2-й под общественное питание
3-й под гостиницу, я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?

Так. Після чого звести до шин ВРП з коефіцієнтами різночасності максимумів.
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1-й под торговлю
2-й под общественное питание
3-й под гостиницу, я должен в отдельности каждый этаж пересчитать под определенную удельную нагрузку для данного типа помещений?
Так , але загальне навантаження необхідно рахувати з врахуванням участі в максимумі навантаження . Табл. 3.14 ДБН В.2.5-23:2010
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ок ребят спасибо, буду сейчас прикидывать чо к чему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Простите за вопрос, но не пойму как табл.3.14 пользоваться! У меня выходит: 1-й этаж 524,31м2*0,2=104,86кВт; 2-й этаж 520,22м2*1,03=535,8кВт;3-й этаж 505,205м2*0,5=252,6кВт. Выходит что в вертикальной столбце данной таблицы я выбираю - предприятия общественного питания (как самую большую нагрузку), а в горизонтальном я должен также выбрать - заведения общественного питания (столовые)? Так? Выбрать коэффициент 0,8? А дальше сплюсовать всю нагрузку 104,86+535,8+252,6=893,3*0,8=714,6кВт (общая нагрузка на здание)?Правильно?
« Останнє редагування: 24 Грудень 2016, 16:14:26 від poramokk »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
2-й этаж 520,22м2*1,03=535,8кВт;
Если это общепит то множить нужно не на квадраты, а количество посадочных мест (посетителей).
Гостиницу тоже множат не на м.кв. а на количество спальных мест.
Внимательно посмотрите таблицу.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
ок спс за замечание, а в дальнейшем все правильно?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в дальнейшем все правильно?
Нет :)
Коеф. берется на пересечении типов нагрузок сама большая - меньшая нагрузка. .
Нпример если выйдет что общепит самая больша нагрузка то сумарно выйдет так:
Самая большая нагрузка (общепит) + коеф. (общепит - гостиница)* нагрузку гостиницы + коеф (общепит - торговля) * нагрузка торговли.
Кат-то так.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если это общепит то множить нужно не на квадраты, а количество посадочных мест (посетителей).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю