Автор Тема: Подсчет длины кабеля  (Прочитано 24554 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

legron

  • Гість
Подсчет длины кабеля
« : 18 Січень 2008, 07:18:28 »
Вот у нас готовый чертеж в Автокаде. Вопрос, как теперь посчитать длину определенного кабеля и какой запас брать на загибы и пр. ?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #1 : 18 Січень 2008, 08:41:04 »
Я считаю следующим образом:
1.Групповая сеть:
длина проводки для светильников(м)=кол-во светильников*6
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*8 (при большом кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*10 (при среднем кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*12 (при малом кол-ве розеток)
длина проводки для выключателей(м)=кол-во выключателей*1,5
2.Распределительная сеть:
в зависимости от сложности конфигурации добавляю к длине линий в АКАДе от 20 до 30%
3.Питающая сеть:
Длина линий в АКАДе с запасом 6 % - укладка «змейкой» (2%) и надбавка на изгибы и повороты (4%).
« Останнє редагування: 18 Січень 2008, 14:03:07 від ZoloS9479 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #2 : 18 Січень 2008, 08:45:05 »
Цитата: ZoloS9479
1.Групповая сеть:
длина проводки для светильников(м)=кол-во светильников*6
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*8 (при большом кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*10 (при среднем кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*12 (при малом кол-ве розеток)
длина проводки для выключателей(м)=кол-во выключателей*1,5
Кстати - откуда эта методика пошла, ибо я прибл так-же считаю, так мне старые проетировщики подсказали.


Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #3 : 18 Січень 2008, 09:02:34 »
andery, аналогично. Пришел я, молодой-зеленый, на поприще проектирования и научили меня бывалые коллеги. Раз решил проверить, так уже на розетках захлебнулся
« Останнє редагування: 18 Січень 2008, 14:24:13 від ZoloS9479 »

legron

  • Гість
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #4 : 18 Січень 2008, 09:04:07 »
Робяты! Я хохочу! Этож какой прерасход кабеля в групповых сетяхто будет ??

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #5 : 18 Січень 2008, 09:17:14 »
legron, для начала Вы изложите свой метод расчета, может и мы с andery похохочем :D

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #6 : 18 Січень 2008, 09:23:25 »
legron, пользуюсь той же методикой что и ребята, так же проверено годами и практикой :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #7 : 18 Січень 2008, 09:29:33 »
Цитата: legron
обяты! Я хохочу! Этож какой прерасход кабеля в групповых сетяхто будет ??

Хотите правильно посчитать? Тогда вперед: берем лисп для подсчета для подсчета длины линий http://eom.com.ua/index.php/topic,19.0.html отсюда. считаем каждую группу, не забывая о спусках, коробках разветвительных, соплях , которые монтажники оствляют ( о их размерах можна тока гадать при чем на картах ТАРО) и вперед..... и потом ждем монтажников которые будут плакать что им кабеля мало...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #8 : 18 Січень 2008, 11:51:38 »
Кстати класно бы было вывест зависимость кол-ва кабеля от площади квартиры (усредненныго планирования)....

yg

  • Гість
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #9 : 25 Січень 2008, 18:36:10 »
Кабеля много никогда не бывает. У него коэф. летучести чуть меньше спирта но значительно больше остальных полезных предметов.
Золо и андери - кормители Вы наши.... :D        Монтеры.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #10 : 28 Січень 2008, 08:14:04 »
кормящие товарищи.  :D снабженцы

legron

  • Гість
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #11 : 28 Січень 2008, 23:08:13 »
Убедили, господа. Перепроверка метода в T-flex дала погрешность метода всего на 3,2 % по общей длинне кабеля ! Благодарю

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #12 : 13 Березень 2008, 09:14:18 »
Вопрос в догонку: как вы считаете длину трубы в которой прокладывается кабель, например проводка к розеткам или освещению?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #13 : 13 Березень 2008, 10:26:38 »
Принимаю длину трубы = длине кабеля проложенного в ней, на радость снабженцам и монтерам ;)
А вообще в кирп.ж/домах закладываю проводку по штукатуркой, в трубе только к эл.плите. В монолите считаю все дотошно -горизонталь, опуски, подъемы, т.к. KAISER и FRANCISCHE "радуют" заказчиков стоимостью. Объекты др.назначений - так как написал в начале

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подсчет длины кабеля
« Reply #14 : 13 Березень 2008, 10:43:36 »
Вопрос возник не случайно, экспертиза попросила "пересчитать" кол-во гофры, мол много заложил.
ZoloS9479, кол-во трубы считаю как и ты. Но в спецификации закладываю провода больше на 3-5% (оконцовка, прокладка в трубе и т.п.)
Правда в данном объекте всю проводку (кирпичное здание) заложил в трубу, при этом "сэкономив" на проводе, взяв ППВ. Теперь понял, зря. Объект государственный, деньги считают до копейки. Взял бы что-то типа ВВП, горя бы не знал с гофрой.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю