Автор Тема: РЗА. Дифференциальная защита сухого трансформатора  (Прочитано 1806 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Alphabravo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Условия:
1)Есть сухой трансформатор 35/0,4 кВ, 1600 кВА. Будет установлен в сейсмичном районе.
2)Есть пункт 3.2.54 ПУЭ, который говорит, что если транс установлен в районе подверженном землетрясениям, то нужно делать дифференциальную защиту.
3)Есть цитата из Шабада 2003-го года, стр.214: "Кроме того, дифференциальная защита предусматривается на трансформаторах, установленных в районах, подверженных землетрясениям (поскольку газовая защита трансформатора здесь может действовать на сигнал)"

Вопрос: то есть, в сейсмическом районе нужна дифференциальная защита только для масляных трансформаторов? Для сухих она не нужна? - конечно же при условии, если ТО обеспечивает защиту.
Мнения ничего не стоят, бесценны факты.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну то, что я прочел. То ни в ПУЭ ни в Шабаде не говорится о сухих или масляных трансформаторах.
Говорится просто о трансформаторах.
С другой стороны ПУЭ, в указанном Вами пункте, не требует установки дифзащиты, а говорит о возможности ее установки как одном из вариантов.
Правда в этом случае необходимо ставить отсечку, которая будет защищать еще и обмотку ВН трансформатора.
То есть ПУЭ Вам оставляет выбор: либо Дифзащита, либо отсечка.
Так ПУЭ прочел я.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Alphabravo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ, действительно не разделяются трансформаторы на масляные и сухие. В том то и вопрос - хочется ясности.
В приложении - картинка текста из Шабада.
Просто, если это завязано на газовой защите (по Шабаду) - то это имеет хоть какой-то смысл: при толчках может сработать газовая защита (я так понимаю). И тогда газовую защиту не ставят, а делают дифференциальную.
Мнения ничего не стоят, бесценны факты.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Alphabravo, Для сухарей газовая защита не актуальна. Это относится к маслянникам. У Сухарей газу неоткуда браться (см.3.2.53 ПУЭ).
Поэтому опять же встает вопрос МТО или дифзащита. Дифзащита разумеется несколько дороже чем простая отсечка. и ПУЭ Вам разрешает ставить отсечку, если обеспечивается чувствительность.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю