Всем привет, помогите нам не местным!! J) J) J) J)
Суть вопроса. Есть шкаф управления вентиляторами, на 11 штук. Примитивная схема управления. Вентиляторы включаются и выключаются от таймера по заданному режиму, а также имеется возможность вкл/откл. от кнопок на шкафу.
Также вентиляторы должны отключатся при пожаре.. как поступить? дать в в шкаф контакт и с него размножить на каждый вентилятор или все таки поставить этот контакт в начале схемы?
прикладываю наработки, схема сырая, только прикидываем.. но суть я думаю будет ясна.. синим выделено в чем вопрос.. :shutup:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если это производство, то Вам лучше вначале выяснить у технологов производства, как отключать. Есть разные варианты и это прописано в ДБН по вентиляции.

Offline Romashka-at

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если это производство, то Вам лучше вначале выяснить у технологов производства, как отключать. Есть разные варианты и это прописано в ДБН по вентиляции.
это школа

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поставить вводной автомат с независимым расцепителем.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Romashka-at

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поставить вводной автомат с независимым расцепителем.
:-[ мысль такая была..

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
мысль такая была..
ну так нормальная мысль.
если от шкафа подключены только вентиляторы, которые нужно отключить при сигнале от ПС и нет требований по последовательности их отключения, то расцепитель на вводной автомат - надежно и сердито

Offline Shevchuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
садик имеет пожарные отсеки, отключать нужно вентилятор отсека в котором пожар от системы пожобнаружения. если отсеков нет то достаточного одного контакта.
А вообще, Ваши вентиляторы от таймера только включаться и никогда не выключатся!
Где автоматы защиты вентиляторов и цепей управления?
Где управление дистанционное?
Не в общем, схема на НУЛЕ 067-984-53-43 Алексей

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.