Автор Тема: Подскажите можно ли сделать дистанционное управление вакуумным выключателем  (Прочитано 7337 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите можно ли сделать дистанционное управление вакуумным выключателем BB/tel c МРЗС - 05Л поставить в ячейке переключатель, протянуть контрольный кабель (метров 200-300) и сделать щит дистанционного управления? Какие будут идеи по данному поводу?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то есть нужно вынести пульт управления на 200-300м?
Чисто теоретически это вполне возможно:
У Тавриды есть пульт управления ПУ/TEL - это 2 кнопочки вкл/выкл и 2 лампочки (красная и зеленая). Обычно он ставится на ячейке, но "чисто теоретически" его можно вынести и на 300 метров, кинув кабель например КВВГ-10х2,5.
НО!
Тут есть сразу несколько подводных камней:
1. Как надежно будет по этому кабелю передаваться сигнал - на это ответит только эксплуатационщик.
2. помимо вкл/выкл, есть еще множество функций (измерение, сигнализация, параметрирование), которые выполняются на реле защиты, которое, у Вас будет на 300 метров от пульта управления.
К тому же представим ситуацию, что у Вас выключатель отключился от защиты, потому что произошло короткое. На Вашем пульте управления ничего этого видно не будет, только то, что выключатель отключен. И кто даст гарантию, что некто не придет и не включит его на неустраненное к.з.?
Так что вариант так себе. мутноватый.
А ради чего такие сложности?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я так понимаю что сигналы разных там сигнальных лампочек нужно будет продублировать (такие сложности потому что вакуумник будет на чужой подстанции) и заказчик хочет иметь возможность им управлять по своим нуждам)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, это не очень хорошая идея со стороны Вашего заказчика. Я бы ее обязательно обсудил в Вашей службе РЗА. И там думаю всплывает много вопросов.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, а сигналы там не только на лампочках. там еще много чего идет на светодиодах МРЗС.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как работают реклоузеры? может как то так (может по интерфейсному кабелю можно что то прокинуть

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
потому что вакуумник будет на чужой подстанции) и заказчик хочет иметь возможность им управлять по своим нуждам
як варіант, телесигналізація і телеуправління. оскільки віддаль незначна, то можна по кабелю.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkoMTM, Это кстати пожалуй единственный +/- толковый вариант.
Потому что тогда релейщики на ПС будут в состоянии вывести эту "телемеханику" при оперативных переключениях.
В принципе, у нас как-то был вариант системы телемеханики с подачей сигнала в 2 места - в РЭС и абоненту. Но там абоненту принадлежало все РП.
то есть мы собирали все сигналы (ТИ, ТС и ТУ) на концентратор, а с него уже отправляли по двум каналам связи в 2 точки. При этом абонент нас заверил, что они с РЭС-ом решат вопрос синхронизации сигналов, ну и в принципе РЭС согласился.
А вообще могу подитожить:
1. Чисто технически организовать то что Вам нужно возможно.
2. Организационно - все это напряжно, и нужно увязывать в РЭС-е + если ПС абонентская с абонентом, потому что эксплуатационных вопросов появляется вагон и маленькая тележка
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
потому что вакуумник будет на чужой подстанции) и заказчик хочет иметь возможность им управлять по своим нуждам
як варіант, телесигналізація і телеуправління. оскільки віддаль незначна, то можна по кабелю.
А можна приклад що воно собою буде представляти якщо можливо?
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2016, 14:45:18 від il85 »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И кто даст гарантию, что некто не придет и не включит его на неустраненное к.з.?
Автоматика. Без вашего личного подхода к ячейке, вы больше ни чего дистанционно не включите.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю что это дурная затея по многим причинам если уж есть желание чего то там делать с этой ячейкой нужно тянуть RS485 (можно до 1000 м) ставить сервер и устанавливать ПО для управления.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, какая автоматика? Мы говорим о 10 кВ, а не о 0,4.
В нормальной (стандартной) схеме управления BB/TEL на МРЗС после отключения выключателя от защит нет никаких блокировок оперативного включения. Это нужно уже что-то изобретать, возможно через промреле с разрывом цепи включения.
Я не утверждаю, что это невозможно, но хлопотно.
и в процессе эксплуатации возможны ситуации несогласования.
Поэтому я бы вообще такую штуку не устраивал, а если заказчик сильно настаивает, то исключительно по системе телемеханики (RS-485). В любом случае это нужно увязывать с хозяином ТП (РП) и РЭС-ом.
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2016, 10:12:19 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, какая автоматика? Мы говорим о 10 кВ, а не о 0,4.
В нормальной (стандартной) схеме управления BB/TEL на МРЗС после отключения выключателя от защит нет никаких блокировок оперативного включения. Это нужно уже что-то изобретать, возможно через промреле с разрывом цепи включения.
Я не утверждаю, что это невозможно, но хлопотно.
и в процессе эксплуатации возможны ситуации несогласования.
Поэтому я бы вообще такую штуку не устраивал, а если заказчик сильно настаивает, то исключительно по системе телемеханики (RS-485). В любом случае это нужно увязывать с хозяином ТП (РП) и РЭС-ом.
А под этот один вакуумник ПО нужно будет покупать или есть свободно доступное программное обеспечение

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы говорим о 10 кВ, а не о 0,4.
И я об этом. Там на ячейке блинкеры поотскакивают и пока их вручную не взведёшь, включения не будет.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они поотскакивают только в случаи аварийного отключения и ли их нужно взводить после каждого отключения?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю