Автор Тема: Питання по заземлювачам збірних шин  (Прочитано 1754 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня. Є така схема (див. прикладений файл). В цій схемі секційний роз'єднувач з двома заземляючими ножами. Коли роз'єднувач розімкнутий, то механічне блокування дозволяє ввімкнути обидва ЗН. Тобто якщо шини будуть під напругою і персонал помилково ввімкне якийсь із ЗНів, то буде КЗ. Питання, як в таких схемах захиститись від помилкових дій з ЗНами?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эксплуатирующей организации разрабатывать соответствующие инструкции по переключению на местах

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, Ну во-первых схема не совсем корректная. Обычно, даже если ячейки идут в один ряд, (В "проклятых" Grossel-ем типовых проектах  :)) берут 2 подобных секционных панели (левую и правую), в них сам РВЗ развернут зеркально.
Но даже в такой схеме есть возможность включить заземлитель на шины под напряжением.
Для недопущения этого, как справедливо указал коллега boss, и разрабатываются инструкции и выдаются наряды -допуски на переключения.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, ні, панелі стоять в два ряди. Цей секційний РВЗ встановлений над однією із секцій шин, а на торцеву панель виведено приводи його ЗНів, а привод самого секційного РВЗ розміщений на сусідній комірці з лівого боку.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, о_О. Охренеть намутили. Тем более нужно сделать 2 панели, каждую на своей секции.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
о_О. Охренеть намутили.
чому намутили? Розкажіть детальніше. Прикладаю план розміщення

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, если ТП проектируемое, то на шинном мосте поставь два РВз. Если существующее, то забей, на твой вопрос по ошибочным включениям ЗН ответили

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
за помилкові дії з ЗНами зрозумів. Дякую. Але чому все таки наполягаєте на встановленні двох секційних роз'єднувачів? В чому вигода, чи яка причина?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему два РВз ставят сам не знаю. Предполагаю что если стоит один РВз то его можно случайно включить и соединить две секции в нежелательный момент. А если два РВз, то чтобы соединить две секции нужно сознательно замкнуть сначала один РВз, а тогда другой.
Хотя сколько был на ТП-шках с таким шинным мостом, один РВз всегда стоял почему то замкнут.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, тоже самое точно не скажу. Вопрос не проектирования, а безопасной эксплуатации (нужно рыть ПБЕ, ПТЕ). Скорее всего именно из-за того что указал коллега boss - чтобы случайно не включать секционный на напряжение. Но даже если вы возьмете стандартный заводской ШМР - то в нем 2 разъединителя. - каждый на свою секцию.
« Останнє редагування: 08 Вересень 2016, 15:27:23 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А электромагнитная блокировка разве не предусмотрена?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ні не передбачено. Це звичайна рядова ТП-шка з вимикачами навантаження. Щоб організувати електромагнітне блокування треба, по-перше мати оперативну напругу, а по-друге городити кінцеві вимикачі на приводах ВН-ів. На таких ТП-шках такого не зустрічав

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю