Автор Тема: Электроснабжение коттеджа  (Прочитано 1904 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электроснабжение коттеджа
« : 19 Серпень 2016, 15:31:05 »
Просветите пожалуйста, уважаемые проектировщики, в таком вопросе:
Электроснабжение коттеджа осуществляется от ВЛ-0,4 кВ 4-х пров. СИП (около 15 метров).
Заказчик планирует установить шкаф учета на своем заборе высотой 1,8 м.
Как убедить его поставить опору? И потом есть пожелание от щита идти СИП (или кабелем) воздушно (под строящимся на его территории навесом и к дому) не более 10 м. Или  лучше в земле кабелем?
И достаточно ли сечения СИП 10 кв.мм запитать коттедж 15 кВт?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение коттеджа
« Reply #1 : 19 Серпень 2016, 15:50:10 »
Как убедить его поставить опору?
Що від цього покращиться ?
достаточно ли сечения СИП 10 кв.мм запитать коттедж 15 кВт?
ПУЕ табл.2.4.1 Мінімально допстимий переріз жили СИП на відгалуженні до вводу в будівлю 16 квадратів
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение коттеджа
« Reply #2 : 20 Серпень 2016, 01:28:19 »
И достаточно ли сечения СИП 10 кв.мм запитать коттедж 15 кВт?
во-первых, где Вы видели СИП 10кв.мм?  =-0
во-вторых, Roman3R прав

Заказчик планирует установить шкаф учета на своем заборе высотой 1,8 м.
Как убедить его поставить опору?
Если забор является несущей конструкцией, а не, допустим, деревянным ограждением - то пожалуйста.
Другое дело... что для ввода в дом, после учета, линию нужно будет прокладывать в земле или возвращаться на опору
« Останнє редагування: 20 Серпень 2016, 01:30:16 від StetsVM »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение коттеджа
« Reply #3 : 20 Серпень 2016, 09:54:25 »
При установке щита учета на заборе проект можно выполнить - см.вложение
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю