У Ваших подрядчиков фантазия закончилась?
К сожалению, запрета нет.
Даже часть косвенных противопоказаний ушла. Раньше ППТ конфликтовало с дымоудалением, теперь разрешается ДУ не делать в помещениях, защищаемых объемным ПТ (
http://eom.com.ua/index.php/topic,4868.msg144985.html#msg144985).
Что осталось? Скромно.
1. ДБН В.2.5-56, п.Г.1.5.
Примітка 2. У проектах на автоматичні системи порошкового пожежогасіння повинно бути указано, що персонал, який працює в цих приміщеннях, повинен бути проінструктований про небезпечні для людей фактори, що виникають під час подавання вогнегасної речовини, а також проходити періодичні тренування стосовно дій у разі спрацювання системи пожежогасіння.
Поскольку в жилом доме людей не обучишь, это может быть аргументом. Правда, контр-аргумент: у нас не "персонал", а "жильцы", инструктировать и тренировать не надо.
а
2. Как правило, потолки в паркингах не слишком высокие, плюс балки, плюс инженерные коммуникации. Модули ППТ имеют вполне конкретную высоту - где-то в районе 0,5 м плюс крепление. Отнять от высоты потолка и сравнить с высотой джипа, например. Кто захочет платить неустойку за поцарапанную крышу?
3. Модули нужно менять раз в несколько лет (см.паспорта), причем, полностью, и резерв тоже. Покупка новых, демонтаж, монтаж, утилизация. Можно посчитать и показать разницу с "вечной" водой.
4. И аргумент к здравому смыслу. Максимальная задержка на выпуск - 1 мин. Если человек не убежит из паркинга, а например, бросится спасать свою машину (что логично), он просто задохнется в порошке. О прецедентах смертельных исходов лично мне рассказывали очевидцы.