Автор Тема: Тушение дизельной с каморами  (Прочитано 4470 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
На строящемся объекте есть дизельная электростанция, где предусмотрено аэрозольное пожаротушение (2 АГС). Сейчас внутри дизельной сделали ещё две каморки, размером приблизительно 3*2м с дверями. Что там будет мне конкретно не ответили, но сказали, что это звукоизоляционные помещения. По экспликации всё это идёт одним помещением - ДЭС.
Вопрос:
- нужно ли в этих помещениях ставить тушение?
- если в этих помещениях не нужно ставить тушение, то там ставить по одному пож. датчику, или всё-же по два для управления тушения в самой дизельной?
Заранее спасибо за ответ!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Тушение дизельной с каморами
« Reply #1 : 11 Лютий 2011, 15:52:10 »
НТПД-90
__________________
МИНЭНЕРГО СССР

 

НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

НТПД-90
Срок введения с 01.07.1990
по 01.01.1995*
____________________
Срок действия продлен
Протоколом от 13.05.96 г.

...
3.7. В дизельной электростанции, являющейся основным источником электроснабжения, необходимо предусматривать бытовые и вспомогательные помещения:
- гардеробные с умывальниками;
- уборные;
- душевые;
- комнату для приема пищи;
- мастерскую;
- склад ЗиПа и материалов.
Могут быть предусмотрены и другие помещения при соответствующем обосновании.
Для резервных ДЭС перечень помещений не нормируется.
...

9.2.2. Автоматическое пожаротушение распыленной водой на ДЭС необходимо предусматривать в кабельных сооружениях (кабельные этажи, шахты, туннели).
9.2.3. Первичные средства пожаротушения проектом не предусматриваются. Оснащение ДЭС этими средствами производится службой эксплуатации.
9.3. Пожарная сигнализация.
Все производственные и административные помещения ДЭС без постоянного пребывания людей необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. При этом сигнал о возникновении пожара должен выдаваться в помещение, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство.
Извещатели для пожарной сигнализации должны выбираться из условия раннего обнаружения пожара, окружающей среды их установки (влажности, взрывоопасности, рабочей температуры и скорости воздушного потока).
Размещение извещателей автоматической пожарной сигнализации должно выполняться в соответствии со СНиП 2.04.09-84 и "Инструкцией по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД 34.49.101-87".
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизельной с каморами
« Reply #2 : 11 Лютий 2011, 16:11:44 »
Сейчас внутри дизельной сделали ещё две каморки, размером приблизительно 3*2м с дверями.
В проект (разделы АР, ТХ...) изменения внесены? Если нет - коморки "вне закона", самострой.  На основании чего вносить какие-либо изменения в проект "пож.тушения" в таком случае? Монтаж то - согласно проекту.
Дальнейшее обсуждение, считаю возможным при предоставлении дополнительных сведений об объекте. ДЭС ДЭС-е рознь.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизельной с каморами
« Reply #3 : 14 Лютий 2011, 13:08:07 »
buldozer, тушению подлежит помещение ДЭС. Там понятно, чему гореть и зачем тушить. "Каморки" под ПТ не попадают, если это не есть помещения, обозначенные в перечне или ДБН по типу здания (например, если это складик ЛВЖ, то тушить придется, если помещение уборочного инвентаря - нет).
АПС ставить в каморках надо, если они не категории Д. Но управлять от этих извещателей АПТ нельзя. Представьте, в каморке возник пожар, в ДЭС рванули модули и, естественно, ничего не потушили. Порошок осыпался, пожар в каморке разгорелся и перешел уже собственно в ДЭС. А тушить уже и нечем.
Конечно, если в каморках очень много пожарной нагрузки, есть источники возгорания и возможен переход огня в само помещение ДЭС (незаделанные отверстия какие-нибудь для кабеля, а кабель горючий), то от установки в каморках АПТ никому хуже не будет (кроме бухгалтеров заказчика). Но нормы этого не требуют (нормы требуют заделать все отверстия и применять кабель не распространяющий горение).
« Останнє редагування: 14 Лютий 2011, 13:09:59 від rga »

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
Re: Тушение дизельной с каморами
« Reply #4 : 15 Лютий 2011, 09:38:01 »
В проект (разделы АР, ТХ...) изменения внесены? Если нет - коморки "вне закона", самострой.  На основании чего вносить какие-либо изменения в проект "пож.тушения" в таком случае? Монтаж то - согласно проекту.
В архитектурную часть проекта изменения внесены, а вот пожарка уже согласована в старом виде. Придётся вносить изменения. Что в этих помещениях до сих пор так и не удалось выяснить. Так что предварительно там пока просто пожарка по замыслу  ???

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизельной с каморами
« Reply #5 : 05 Липень 2016, 17:28:48 »
Чуток освежу тему ).

NeON2K, то-есть согласно НТПД-90 не надо пожаротушить генератор? Нужна только сигнализация?
А тушить только кабельные конструкции?


"9.2. Пожаротушение.
9.2.1. Для тушения пожаров на ДЭС необходимо предусматривать, как правило, противопожарный водопровод,
источником водоснабжения которого должен являться существующий закольцованный водопровод с двумя
нитками ввода.
Источниками водоснабжения могут являться также: градирня, бассейн, резервуары запаса воды (не менее
двух). В этом случае противопожарный водопровод не выполняется. Внутренний противопожарный водопровод
для ДЭС мощностью менее 1000 кВт не предусматривается.
9.2.2. Автоматическое пожаротушение распыленной водой на ДЭС необходимо предусматривать в кабельных
сооружениях (кабельные этажи, шахты, туннели).
9.2.3. Первичные средства пожаротушения проектом не предусматриваются. Оснащение ДЭС этими
средствами производится службой эксплуатации.
9.3. Пожарная сигнализация.
Все производственные и административные помещения ДЭС без постоянного пребывания людей необходимо
оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. При этом сигнал о возникновении пожара должен
выдаваться в помещение, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство.
Извещатели для пожарной сигнализации должны выбираться из условия раннего обнаружения пожара,
окружающей среды их установки (влажности, взрывоопасности, рабочей температуры и скорости воздушного
потока).
Размещение извещателей автоматической пожарной сигнализации должно выполняться в соответствии со
СНиП 2.04.09-84 и "Инструкцией по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД
34.49.101-87". "

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизельной с каморами
« Reply #6 : 06 Липень 2016, 13:30:45 »
Protivoves, ну так так и написано.
Противопожарный водопровод - это пожкраны, а не автоматическое ПТ. Они практически в любом здании требуются. А в теме разговор об АУПТ.

 