Автор Тема: Прокладка кабеля и светильников зон класса 2 и 22  (Прочитано 4794 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте ! Кто подскажет ,можно ли в принципе к подвесным перфориров. лоткам(подвешены на шпильках и т.д. к покатому ж/б(плиты с ребрами) покрытию).Расчет прогой "SCaT"-а распределенный на длину вес согласно их каталогам вроде бы пропускает Study(добавил "лишних" кабелей) крепить светильники?.Маркировка помещений ориентировочно Б/(дробь)2 и Б/22 - классификация наверное старая, сейчас же типа В-ІІ/22 классы 1,2 и т.д., может кто подскажет в чем между такими маркировками разница?(про НАПАОП40 иВСН322-74 знаю, но не лишне напомнить :)).Заранее спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас очевидно взрывоопасное производство по ДСТУ категории Б, по ПУЭ класс взрывоопасной зоны 2 и 22. Просто обозначение на планах выполнено не по ГОСТу. На плане должен быть указан прямоугольник разделенный на 4 прямоугольника: в верхнем левом, категория помещения согласно ДСТУ-Б; рядом справа-2 класс взрывоопасной зоны согласно НПАОП40.1-1.32-01 (ПУЭ) гл.4.5;
внизу слева например:ІІА-категория взрывоопасной смеси и рядом справа (например): Т3-группа взрывоопасной смеси (см гл. 4.3).
Отличаются эти зоны-одна (2) взрывоопасные смеси- газ, ЛВЖ; вторая (22)-взрывопасная пыль (взвешеные частички горючих материалов):
"4.5.4. Взрывоопасная зона класса 2 - пространство, в котором взрывоопасная
среда при нормальных условиях эксплуатации отсутствует, а если возникает, то
редко и продолжается недолго. В этих случаях возможные аварии катастрофических
размеров (разрыв трубопроводов высокого давления или резервуаров значительной
вместимости) не должны рассматриваться при проектировании электроустановок.
4.5.7. Взрывоопасная зона класса 22 -пространство, в котором взрывоопасная
пыль во взвешенном состоянии может появляться не часто и пребывать недолго
или в котором слои взрывоопасной пыли могут пребывать и образовывать 
взрывоопасные смеси в случае аварии.
Эта зона может включать пространство вблизи оборудования, удерживающего пыль, которая может освобождаться путем утечки и формировать пылевые образования."
Если кабельные конструкции уже нагруженные, лучше светильники на них дополнительно не вешать. тем более, что во взрывоопасных зонах они должни крепится "глухо" без движения и подвижек.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
На плане должен быть указан прямоугольник разделенный на 4 прямоугольника:
-так точно и про зоны 2,22 читал, а  категорию Б "не встречал" :). По задумке:перфлоток ч/з 2метра крепится на 8мм(!) шпильки(правда до мера длиной),которые через крепежи- к забивным дюбелям,на которые изготовитель дает на вырыв 10кН(переводчиком-приблизительно 1000 кг) на 1шт, такие"спицы" ставятся напротив попарно, внизу привинчено"коромысло", на котором и лежит перфлоток. Пары спиц с коромыслами идут через 2м- не должно оно сильно гулять,хотя насчет лишней нагрузки почти согласен, просто подумал  со светильниками лишняя работа ::).Кстати по каталогам производители светильников разрешают их цеплять и на крюк и на трос ,а это же не на твердую поверхность(наглухо).
« Останнє редагування: 04 Травень 2017, 17:34:43 від Юниор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
категорию Б "не встречал"
НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных  установок  по  взрывопожарной и пожарной  опасности
Б - взрывопожароопасная
Горючая  пыль,  волокна,  легковоспламеняющиеся  жидкости  с  температурой  вспышки  больше  28°С,  горючие  жидкости (ГЖ)  в  таком  количестве, что  могут  создавать  взрывоопасные  пылевоздушные  или  паровоздушные смеси,  в  случае  воспламенения  которых  развивается  расчетное  избыточное  давление  взрыва  в  помещении,  которое  превышает  5 кПа

 