Автор Тема: Вибір захисту  (Прочитано 2902 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ВВГ

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вибір захисту
« : 06 Червень 2013, 11:59:28 »
Доброго дня.
Читаю:
п. 3.1.8, - надійне вимкнення пошкодженої ділянки мережі забезпечується, якщо відношення найменшого розрахункового струму КЗ до номінального струму плавної уставки запобіжника, або розчіплювача автоматичного вимикача буде не меншим від значення, наведеного у 1.7.79 і 7.3.139'
у п. 3.1.9 також знадуються ці "зловісні" пункти.
Внизу примітка: Нумерацію пунктів глави 1.7 змінено; главу 7.3 скасовано.

Тоді, питання коли ж забезпечується надійне вимкнення ділянки внаслідок КЗ залишається відкритим...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір захисту
« Reply #1 : 06 Червень 2013, 12:12:16 »
ВВГ, смотри ДБН В.2.5-27:2006 (табл.2.1)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір захисту
« Reply #2 : 06 Червень 2013, 12:20:36 »
коли ж забезпечується надійне вимкнення ділянки внаслідок КЗ залишається відкритим
Критерії надійності вимкнення змінилися .
ПУЕ .
1.7.82. У системі TN час автоматичноrо вимикання живлення в rрупових колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати значень, поданих у табл. 1.7.1.
Для розподільчих кіл, які живлять розподільчі, rрупові та інші щити і щитки, а також rрупових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичноrо вимиканНя не повинен перевищувати 5 с.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю