Вибір захисту
« : 06 Червень 2013, 11:59:28 »
Доброго дня.
Читаю:
п. 3.1.8, - надійне вимкнення пошкодженої ділянки мережі забезпечується, якщо відношення найменшого розрахункового струму КЗ до номінального струму плавної уставки запобіжника, або розчіплювача автоматичного вимикача буде не меншим від значення, наведеного у 1.7.79 і 7.3.139'
у п. 3.1.9 також знадуються ці "зловісні" пункти.
Внизу примітка: Нумерацію пунктів глави 1.7 змінено; главу 7.3 скасовано.

Тоді, питання коли ж забезпечується надійне вимкнення ділянки внаслідок КЗ залишається відкритим...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір захисту
« Reply #1 : 06 Червень 2013, 12:12:16 »
ВВГ, смотри ДБН В.2.5-27:2006 (табл.2.1)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибір захисту
« Reply #2 : 06 Червень 2013, 12:20:36 »
коли ж забезпечується надійне вимкнення ділянки внаслідок КЗ залишається відкритим
Критерії надійності вимкнення змінилися .
ПУЕ .
1.7.82. У системі TN час автоматичноrо вимикання живлення в rрупових колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати значень, поданих у табл. 1.7.1.
Для розподільчих кіл, які живлять розподільчі, rрупові та інші щити і щитки, а також rрупових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичноrо вимиканНя не повинен перевищувати 5 с.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 