Автор Тема: от грозы на АЗС сгорело оборудование  (Прочитано 1845 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Протиімпульсний захист набуває все більшої популярності. Проте вибір відповідних пристроїв захисту (SPD) й досі є складною задачею. Ані ПУЕ, ані  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не дає конкретних рекомендацій щодо цього. Стандарти EN, який більшає з кожним днем на заміну ГОСТ та ДСТУ, приймаються без перекладу. У цих умовах одним з реальних виходів з ситуації, що склалася, є використання онлайн-програм провідних виробників SPD. Нижче наведено прилад використання однієї з таких програм для вибору SPD у конкретному випадку - власник об'єкту, який постраждав від грози, погоджується на встановлення протиімпульсного захисту телефонної лінії.
Кожен з шановних проектувальників також може забезпечити власний доступ до цієї програми, захищений паролем.

Добрый день, Евгений.
Нужна Ваша консультация.
Недавно, во время грозы, на АЗС сгорело оборудование - кассовый аппарат, модем и колонки для заправки. Я так понял из разговора, полетели платы.
Во время грозы все оборудование они выключают из эл. сети.
Единственное откуда могло занести потенциал - это телефонная линия (обычная лапша идет по столбам).
Что мне надо посоветовать им в данном случае?
На  эл.  сеть  разрядники  навряд  ли  будут ставить. Думаю на тел. линию посоветовать им ОБО Беттерманн (арт.5081688).
Может еще надо разрядники для витой пары,которая идет к заправоч. колонкам?

МЗ выполнено так - защищаются бочки отдельно стоящими молниеприемниками и заземлены заправоч. колонки.

*******************************
Добридень Микола,

   На АЗС зазвичай є цінник. Це висока конструкція, яка знаходиться поза зоною захисту щогл. Імпульс міг зайти на обладнання АЗС саме лінією, якою на цінник подається живлення.  Вимкнення з мережі не є достатнім заходом, оскільки ізоляційні проміжки у комутаційних апаратах ("автоматах") не є перепоною для імпульсів амплітудою у 6 кВ.
   Щодо захисту телефонної лінії. Я використав для вибору SPD програму OBO Construct TBS. Ви можете користуватися цією програмою самостійно.
Для цього:
- зайдіть на www.obo-construct-tbs.com/en
- виберіть LOGIN
- виберіть Register now!
- заповніть анкету та натисніть Create account
- зайдіть на поштову скриньку, яку Ви зазначили у анкеті, для підтвердження створення аккаунта
- введіть логін та пароль
- виберіть PROJECT PLANNING
- натисніть значок Create new project (видно, коли навести курсор)
- заповніть анкету проекту та натисніть Create new project
- на панелі Add another building виберіть:
            Yes - блискавкозахист є
            3 - клас захисту
            Yes - невеликий будинок, один лічильник
             у рядку name of building: можете набрати якусь назву (АЗС)
- натисніть save
- на панелі Add another protection area? виберіть Telecommunication та натисніть Save
- на панелі (1) Building entry point/ (2) End device/server/hub виберіть (2)
- на панелі Telecommunications technology protection - (2) ... виберіть analog TK-System
- у рядку IP housing виберіть Yes - тобто у коробці з відповідним IP
- у рядку Connection: виберіть clamp - приєднання під затискачі
- у рядку Number of twin ... : виберіть 1 - число двожильних провідників чи рознімань
- у рядку Number of devices: виберіть 1 -  число пристроїв захисту
- натисніть Übernehmen - застосувати (німецькою)
- червоний напис попереджає про необхідність влаштування захисту по живленню
- натискайте Save
- на панелі (1) Building entry point/ (2) End device/server/hub натисніть білий хрестик - закрити панель
- натисніть значок "Зберегти" - із зображенням дискетки, для підтвердження зберігання Вашого проекту
- виберіть MATERIAL LIST аби мати можливість скачати принципову схему та/або специфікацію

Цей проект Ви можете відкривати з будь-якого місця, ввівши логін та пароль.

З побажанням успіхів, Євген

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Evgen Koc, нажаль не сприймає почтову скриньку на i.ua

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю