Автор Тема: Розеточная сеть МФУ  (Прочитано 2031 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розеточная сеть МФУ
« : 11 Липень 2016, 17:31:06 »
Всем Доброго Дня!
На этаже офисного здания предполагается два групповых щитка розеток, для бытовой розеточной сети (кухня, бойлеры, уборочные механизмы, переносные вентиляторы и.т.д.) и щиток компьютерных розеток - для питания персональных компьютером. От какого щитка питать принтер, МФУ или плотер? Можно ли их питать от бытовых розеток?
Спасибо   

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розеточная сеть МФУ
« Reply #1 : 12 Липень 2016, 07:52:23 »
Выделите щит для оборудования ІТ и с него запитайте компьютеры и оргтехнику. Компьютеры групповыми линиями по 4 компьтера (не больше 6 на группу); принтеры, ксероксы отдельными группами запитаными с отдельных, от компьютеров, автоматических выключателей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розеточная сеть МФУ
« Reply #2 : 12 Липень 2016, 09:10:37 »
Если компьютеры будут запитаны от UPS, то на розетки для МФУ ведите отдельную линию. Лазерные МФУ в момент пуска потребляют в среднем 1,5 кВт (зависит от модели и габаритов)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розеточная сеть МФУ
« Reply #3 : 12 Липень 2016, 10:34:13 »
Можно ли их питать от бытовых розеток?
Почему, нет? Повышенные требования к категории надежности электроснабжения компьютерной сети предъявляются только для банковских учреждений. Если это обычный офис, то категория надежности такая же как и для всего остального оборудования. Если заказчик захотел повысить категорию, то это его право. Но подключать в эту же сеть еще и МФУ, по моему, не имеет смысла.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розеточная сеть МФУ
« Reply #4 : 13 Липень 2016, 13:12:02 »
Спасибо, Всем!
В принципе всегда делал питание мфу от бытовой сети.
Тем более, что часто мфу выносят в коридор, а там обычно бытовая сеть, и все работает. 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю