Коллеги, подскажите. Имеется козловой кран I уст=60 кВт; для его электроснабжения необходимо установить ящик с рубильником и предохранителями. Необходимо рассчитать плавкую вставку предохранителя исходя из пускового тока двигателя крана. Посмотрев норм. лит. я пришёл к выводу, что пуск ток в 5-7 раз больше номинального (но паспорта крана у меня нет) 5-7 раз нужно брать от 60 кВт или от другой цифры? Плавкая вставка должны быть выбрана с учётом этого тока? Кабель мы считаем исходя из длины и цифры 60 кВт, а его защищающий аппарат на подстанции исходя из плавкой вставки ящика с рубильником или от мощности уст = 60 кВт.
Формула для ящика с руб. I<Iпуск/1,6, т.е Iпск.=60*7=420 А; Iпл. вст=420/1,6=263, т.е ближайшая 250 А, а на подст защ. авт = 114 А, т.е ближ=150 А.
Прав ли я в своих расчётах?