Автор Тема: 6 кабелей в параллель  (Прочитано 2089 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
6 кабелей в параллель
« : 31 Березень 2016, 19:16:01 »
Задача передать 925кВт по 2й категории от ТП в щитовую многоэтажного жилого дома. Расстояние 100м. Кабели нужно проложить в земле и частично по щитовой. Разбить на несколько вводов не хочет Заказчик. Нужно именно 2 счетчика (по 1 на каждом вводе). Предлагают проложить 6 кабелей в параллель по 240мм2 на каждый ввод.
Возможен ли такой вариант и какие лучше кабели выбрать ААБл-1 4х240 или АВБбШв-1 4х240?
Если АВБбШв-1, то при его прокладке  внутри здания необходимо применить АВБбШвнг-LS-1?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #1 : 31 Березень 2016, 19:38:15 »
Построй ТП в доме и будет тебе счастье

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #2 : 01 Квітень 2016, 00:01:52 »
не хочет Заказчик
а чем обосновывает свою хотелку? Повесь 2 счетчика на стороне ВН, и будет счастье всем: заказчику - счетчики, тебе меньше гемороя

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #3 : 01 Квітень 2016, 09:01:51 »
ТП строится взамен существующей, но с трансами большей мощности. В доме ее построить невозможно. Из старой ТП в новую переводятся существующие абоненты, поэтому учеты на стороне ВН установит невозможно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #4 : 01 Квітень 2016, 10:35:23 »
Dmitrik, с моей точки зрения, решение предложенное заказчиком - полный бред. Это экономически нецелесообразно. Во сколько обойдутся вводные автоматы и переключатели на вводе в ВРУ? сколько место они займут?  Т.е. если заказчик хочет сэкономить место, то у него это не получится, вводы ВРУ будут занимать минимум 2 шкафа. Можешь для сравнения посмотреть каталог ИЕК по щитовому оборудованию, максимальный ввод на 630А.


Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #5 : 01 Квітень 2016, 11:27:38 »
Отговорить нет возможности

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #6 : 01 Квітень 2016, 12:17:13 »
АВБбШвнг-LS
Для чого LS , це лише при прокладанні на шляхах евакуації .ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 к.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю