Розрахунок перерізу кабеля
« : 25 Березень 2016, 10:48:37 »
Привіт!
Дуже прошу, розкажіть мені будь ласка, як розрахувати необхідний перетин кабелю для світлозвукового оповіщення? Якщо у мене 21 світлозвуковий прилад (12В), загальна довжина лінії оповіщення 400- 450 метрів, кожен споживає 200мА. Як мені розрахувати необхідний перетин для оповіщення щоб все працювало?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #1 : 25 Березень 2016, 11:18:21 »
у мене 21 світлозвуковий прилад (12В), загальна довжина лінії оповіщення 400- 450 метрів, кожен споживає 200мА.
Для такої напруги і довжини лінії перетин кабелю має бути 70-95 мм квадратних . Цей варіант вам не підійде . Шукайте варіант на напругу 220 В .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #2 : 25 Березень 2016, 13:40:59 »
Шукайте варіант на напругу 220 В .
Или ставьте блок питания возле сирен, чтоб укоротить линию. И лучше тогда взять сирены на 24В.
Прикрепляю беспородный файлик (не знаю откуда у меня взялся  :) ), где считается падение напряжения в линии в зависимости от нагрузки (сиренами) и длины линии.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #3 : 25 Березень 2016, 14:18:28 »
И к слову, ни один блок питание 21 сирену по 200мА и на 12В не потянет. Если БП на 1А, то это всего 5 сирен.
Так что БП у Вас будет явно не один.
В общем, надо смотреть по планировкам, как распределены Ваши сирены и как лучше раскидать БП, и что лучше 12В или 24В.
Или взять таки сирены на 220В, но в этом случае надо бы как-то наличие питания отслеживать.

Василь З.

  • Гість
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #4 : 25 Березень 2016, 14:37:59 »
 :D
Щиро дякую,  rga! Щиро дякую,  Roman3R!
А якщо взяти сирени на 24В та блок живлення, наприклад, у ГАММИ імпульсний на 24В/5А?

Василь З.

  • Гість
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #5 : 25 Березень 2016, 14:43:51 »
А ще можливо розділити лінію оповіщення на 2, по 200 метрів, наприклад. І взяти два реле в приладі на оповіщення. Або на три частини. Поставити блок живлення. Чи можливо так?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #6 : 25 Березень 2016, 14:48:25 »
А якщо взяти сирени на 24В та блок живлення, наприклад, у ГАММИ імпульсний на 24В/5А?
21 сирену он потянет (если это, например, С-05С-24 от Сенко "Тортила") : 100мА * 21 шт = 2,1 А.
Но с длиной линии все равно засада. На 4 квадратах кабеля у Вас будет падение в 8 В. Т.е. до сирен дойдет не 24В, а всего 16В. А Тортила (по информации производителя) работает при 24 ± 3В, т.е. предел для нее - 21В.
Так что или укорачивайте линию, или ставьте несколько БП, или берите сирены 220В.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #7 : 25 Березень 2016, 14:51:12 »
А ще можливо розділити лінію оповіщення на 2, по 200 метрів, наприклад. І взяти два реле в приладі на оповіщення. Або на три частини. Поставити блок живлення. Чи можливо так?
Можно. Даже 1 реле ППК хватит.
Посчитайте. Файлик прикреплен полезный. 10 сирен на 200 м - падение допустимое - 3В на 2,5 квадратах.

В БП ставите колодку, где размножаете 24В на нужное количество линий. А реле включаете в участок до колодки.
« Останнє редагування: 25 Березень 2016, 14:55:10 від rga »

Василь З.

  • Гість
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #8 : 25 Березень 2016, 15:14:46 »
Дуже вдячний, rga, за пораду та файл!
Реле в приладі розраховано на 5А. Якщо можна ставити колодку тоді зовсім добре! Можна розбити лінію на поверхи. 4 поверхи - 4 ліній оповіщення, і все буде добре!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #9 : 25 Березень 2016, 15:25:56 »
Якщо можна ставити колодку тоді зовсім добре!
Не дуже добре... Линии не контролируются. Но в конце концов, они вообще мало где контролируются.  :(

Василь З.

  • Гість
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #10 : 25 Березень 2016, 15:30:40 »
Так отож! Не бачив нікого, хто на наших приладах контролював лінію оповіщення. Спробую все перерахувати. Все одно щось треба робити! Хоча б так.
 Bow

Василь З.

  • Гість
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #11 : 27 Березень 2016, 15:56:26 »
Доречі, знайшов ось такий онлайн розрахунок. Тільки тут розрахунок для мовленнєвого оповіщення. Але може для світлозвукового згодиться.  :)
http://www.opsonline.ru/onlinesechkab

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розрахунок перерізу кабеля
« Reply #12 : 28 Березень 2016, 08:57:44 »
Уважаемые!
Ну не могут системы оповещения о пожаре СО1 и СО2 построены на ППКП с одним выходом на оповещение!
Тому же Тирасу пришлось разрабатывать специально дополнительный модуль, для того, чтобы соответствовать требованиям 14 части еэна после появления следующей статьи:
http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf
"Особенности национального
отклонения в международном
стандарте или требования к ППКП
для построения систем оповещения"
В частности там говорится:
"Рассмотрим, к примеру, как влияют на построение систем оповещения СО1 или СО2 возникающие неисправности в цепях оповещения:
«А.6.2.2.1 Ограничение влияния неисправностей Система должна быть построена так, чтобы единичная неисправность кабеля в любом одиночном шлейфе не могла препятствовать правильному функционированию более чем одной из нижеследующих функций:

...k) функционированию всех устройств оповещения в здании (т. е., по крайней мере, функционировать должен один пожарный оповещатель)".
и далее:
"Параллельное подключение нескольких пожарных оповещателей к одному выходу «Оповещение» как с внутренним, так и с внешним источником электропитания этих оповещателей не решает проблему, так как короткое замыкание в цепи таких оповещателей делает их все неработоспособными."
И выводы соответственно:
"Выводы

ППКП, имеющие только один выход управления опо- вещением, не могут быть использованы в системах пожарной сигнализации и оповещения СО1 и СО2. Неадресные ППКП, имеющие только один выход управления оповещением, могут быть использованы для построения систем пожарной сигнализации и оповещения СО3 только совместно с оборудованием управления и индикации речевого оповещения людей о пожаре.

Для построения систем пожарной сигнализации и опо- вещения СО1 и СО2 могут применяться ППКП, имеющие два и более выходов управления оповещением, которые в широком ассортименте присутствуют на отечественном рынке.

При приемке систем пожарной сигнализации и оповеще- ния должны выполняться требования по проверке".

Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю