Автор Тема: прокладка кабеля в лестничной клетке  (Прочитано 6224 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Возник вопрос прокладки  стояка к щиту противодымной вентиляции: ставлю щит в венткамере рядом с маш.отделением лифтов.Могу проложить так питание или нет? Вроде  запрета  нет  по СП31 и ПУЭ...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде  запрета  нет  по СП31 и ПУЭ
Не внимательно читаете нормативные документы .
СП 31-110-2003
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если можно выложите фрагмент плана в этом месте, скажем 1 или 2 го этажа.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
да пункт есть,но в штрабе в трубе -скрытая прокладка

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
в догонку маш отделение

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 моя ошибка в прочтении пункта-питающие сети в лестничных клетках до 5 этажей,значит нельзя даже скрыто проложить ... ;)

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
маленько дополнено ,оси. Какие могут быть варианты?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас есть место рядом с ЩЭ (справа) в поэтажных коридорах. А если кабели к щиту противодымнyой защиты проложить здесь в обособленном стояке, зашив стену до перегородки квартиры?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
если справа то есть по оси 7 то в машинке я попаду на лестницу у выхода на крышу.а вот если слева...то тоже на лестницу см. машинку по осям

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
стена общедомового коридора является наружной стеной лифтового  блока на кровле, единственно на 16 этаже под потолком уходить в лестничную клетку вот так ,но реально это для монтажников? нет там лестничный марш,тупик :(

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я имел ввиду по оси 7, на последнем жилом этаже стояковые линии жилого дома будут до высоты установленного ЩЭ и можно на этом этаже перейти в лестничную клетку и до венткамеры (там уже не жилая часть, а технический этаж и по сути нет эвакуационных выходов)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможна прокладка в мет. трубе противопож.кабеля в общем потоке труб, но рядом с ЩЭ,а не по оси 7 или по оси 6? Спасибо за совет :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, что такой вариант возможен. Нормативные документы запрещают прокладку кабелей СПЗ в общих каналах (открыто), в общем коробе, общей трубе совместно с силовыми кабелями. Монтаж пожарного кабеля в своей стальной трубе, да еще если обеспечено расстояние 100 мм от остальных кабелей, это на мой взгляд то, что соответствует НД.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Ребята а можно кабели связи прокладыват на лесничных клетках без короба? Где об этом сказано? мой тел. 067-621-95-81 потому, что не знаю как сюда зайти чтобы получить ответ. Попала сюда потому, что ищу ответ на свой вопрос.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Монтаж пожарного кабеля в своей стальной трубе, да еще если обеспечено расстояние 100 мм от остальных кабелей, это на мой взгляд то, что соответствует НД.
ДБН В.1.1.7–2002
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;
   в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
   г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
СНиП 21-01-97
6.32 В лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2016, 17:49:40 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю