Автор Тема: Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока  (Прочитано 2268 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа проетировщики помогите придти к правильному решению.
В ПУЭ Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Таблицы 1.3.4-1.3.5 в названии таблице написано для проводов
Таблицы 1.3.6-1.3.7 в названии таблице написано для кабелей
Вопрос в следующем:
ВВГнг смотреть  надо по таблицам 1.3.6-1.3.7??? я смотел так, пока мне не позвонил один проектировщик и не сказал что он смотрит по таблицам 1.3.4-1.3.5. Я в замешательстве
И еще 1 вопрос:
 ТП 10/0.4 . Расчетная мощность  Sp=174 кВА . По какой формуле выбрать сечение кабеля??
Извините конечно за глупые вопросы ...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. По табл.1.3.6-1.3.7. ПУЭ, смотрим п.1.3.10 "Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе..
2. Расчетная мощность  Sp=174 кВА, тогда ток:
                             Ір= Sp /√3*Uс= 174/1,73*0,38=264,7 А
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. По табл.1.3.6-1.3.7. ПУЭ, смотрим п.1.3.10 "Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе..
2. Расчетная мощность  Sp=174 кВА, тогда ток:
                             Ір= Sp /√3*Uс= 174/1,73*0,38=264,7 А
Спасибо большое Гроссель.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
newrafael2015, а разве в РФ сечение выбирают по ПУЭ? По моему, сейчас выбирать нужно по какому-то ГОСТ Р, который является переводом МЭК

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
в очередной раз накатила волна того, что все не так и все не то...

есть пункт ПУЭ 1.3.10
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов.
Для проводников вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

пункт 1.3.11
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

таблица 1.3.12 - Понижающие коэффициенты для проводов и кабелей в коробах (в новом 1.3.9)
для многослойной прокладки и Ки > 0,7 стоят прочерки - то есть не рекомендуется (не регламентированная) прокладка
для однослойной прокладки и Ки < 0,7 прочеки - это коэф. нет (не регламинтируются, то есть 1)

и есть

ВСН 180-84 . Інструкція щодо заготівлі і монтажу відкритих безтрубних електропроводок  (действующий)
4.18. Силовые, контрольные кабели и провода следует прокладывать на лотках однослойно, многослойно и пучками в соответствии с табл.2.


согласно всему этому

для проводов
токи по таблицам 1.3.4 , 1.3.5 - открыто, по стенам, под штукатуркой и тд
прокладка в лотках однослойно ПУЭ говорит, что токи принимать как для проводов в воздухе не ссылаясь на Ки
а ВСН говорит, что проводов в лотках при Ки > 0,7 и кол-ве 3+ уже надо вводить коэф. понижающие
кому верить?

для кабелей
токи по таблицам 1.3.6-1.3.8 - открыто, по стенам, под штукатуркой и тд
в коробах, то добавляются коэф. табл. 1.3.12 ПУЭ
в лотках пучками, то ПУЭ (пункт 1.3.10 )  говорит, что значение из таблиц -  проложенных в воздухе.
а вот ВСН вводить тоже коэф. для лотков (даже при однорядной прокладке без зазоров и Ки > 0.7)
кому верить?

лично предпочитаю брать наихудший вариант, то есть использовать понижающие коэффициенты.
но все же правда где-то есть. может кто подскажет, где моя логика дает сбой?!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вроде как ПУЭ имеет более высокий приоритет?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline red13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 100
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вроде как ПУЭ имеет более высокий приоритет?
ну так и есть, однако в данной ситуации ВСН не отменяет ничего, что в ПУЭ.
добавляются коэф. которые логичны, но в ПУЭ о них нет данных.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю