Уважаемые форумчане, всех с прошедшими праздниками.
Запроектировали молниезащиту многоэтажного жилого дома (16 этажей, 3 секции), на кровле 3 молниеприемника, в качестве токоотводов используется арматура монолитного каркаса здания, в качестве заземлителя -арматура фундамента. Токоотводы и заземлители взяты из раздела КЖ. За условную отметку для расчета зон молниезащиты взята отметка кровли.
При прохождении экспертизы  столкнулся с таким замечанием:
-не правильно произведен расчет зоны молниезащиты, потому как нужно было брать уровень земли согласно методики ДСТУ и т.д.
Как отбиться от этого бреда?
Здание монолитно-каркасное ІІ степени огнестойкости 16 этажей

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ss, а сетка на кровле есть? Если нет, то эксперт прав. А каким методом рассчитывали зону защиты?

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сетки нет. Расчет выполнялся по методике ДСТУ как для двойного стержневого молниеприемника. Защищали только саму кровлю с надстройками и вент. шахты+ УЗИПы

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
потому как нужно было брать уровень земли согласно методики ДСТУ

IEC 62305-3 Чинний в Україні на рівні з ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Е.5.2.2.1 Метод защитного угла 
 Стержневые молниеприемники, мачты и тросы должны размещаться так, чтобы все части защищаемого здания находились в зоне защиты, образованной под углом α к вертикали.
Защитный угол α выбирают из таблицы 2 настоящего предстандарта, причем h является высотой молниеотвода над защищаемой поверхностью.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Roman3R, спасибо, это поможет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это поможет

сомниваюсь. В ДСТУ Б В.2.5-38:2008 есть три варианта определения зоны защиты
1.
2. 
3.
Чтобы зону защиты считать от кровли на ней должна быть уложена сетка. И тогда зона защиты будет выглядеть так

 Если в проекте молниезащиты используется арматура, то можно написать что она используется в качестве сетки. Если проект еще не построен, то при сдаче к проекту нужно будет приложить акты на вязку арматуры

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ss,
спасибо, это поможет.
это не поможет, потому как в проекте у Вас
Расчет выполнялся по методике ДСТУ как для двойного стержневого молниеприемника.
а п.7.2.1 ........... радіусом конуса на рівні землі.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДСТУ Б В.2.5-38:2008 есть три варианта определения зоны защиты
Де в у вказаному вами ДСТУ знайшли ці варіанти ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
По стандарту IEC зона защиты определяется методом угла и методом фиктивной сферы и то для объектов III УМЗ до 45 м, в моем случае эти методы не приемлемы, так как наивысшая точка здания 54 м (с учетом надстроек)
Согласно методики ДСТУ можно посчитать зоны защиты объектов высотой до 150 м. Но если, к примеру, на здании высотой 50 м установить молниеприемник высотой 10 м то получаем Но=60*0,85=51 м, т.е. всего 1 м высоты молниеприемника будет работать? Это бред. Нужно брать уровень защищаемой поверхности, а не уровень земли.
 По поводу сетки. Ее можно было бы бросить и на надстройки, но для Заказчика сетка-дорого.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Де в у вказаному вами ДСТУ знайшли ці варіанти ?
1 и 2 - табл.14
3 - табл.10
так как наивысшая точка здания 54 м (с учетом надстроек)
ss, тогда у Вас здание не защищено. Смысл защищать надстройки на здании если само здание не защищено
« Останнє редагування: 14 Січень 2016, 17:46:06 від Сугор »

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, кстати Ваш последний рисунок -это рисунок А.1 из IEC 62305-3, а под ним Примечание – Защитный угол α1 соответствует высоте молниеприемника h1, являясь высотой над защищаемой поверхностью крыши; защитный угол α2 соответствует высоте молниеприемника h2 = h1 + Н, а земля является уровневой поверхностью; α1 относится к h1, а α2 относится к h2.
И про сетку на кровле в этом стандарте ничего не сказано.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
3 - табл.10
Де в ДСТУ до наведоного вами варіанту 3 (табл.10) написано
Чтобы зону защиты считать от кровли на ней должна быть уложена сетка.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ss, мне трудно судить о зоне защиты не видя ее. Возможно, я не прав. Я считаю, что самым правильным, в данном случае, было бы воспользоваться методом сферы. И т.к. высота дома 54м, то сфера бы опиралась на край крыши и вершину молниеприемника. К сожалению, сейчас  у меня нет под рукой IEC 62305-3 , поэтому дам ссылку на статью http://220blog.ru/proektirovanie/vybor-sposoba-postroeniya-zon-molniezashhity.html. И еще мне кажется, что при высоте дома 54м + высота молниеприемника (явно более 6м) пользоваться методом защитного угла будет не сильно правильным

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ss, а почему тогда Вы в проекте не расчитывали согласно
IEC 62305-3
Вы расчет делали согласно ДСТУ, а теперь хотите эксперту доказывать согласно IEC 62305-3

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Де в ДСТУ до наведоного вами варіанту 3 (табл.10) написано
Да нигде не написано. Если молниеприемники будут стоять по углам здания, и при построении зоны защиты методом защитной сферы (или угла) в эту зону попадут все надстройки и все оборудование то все нормально. Но как быть с защитой от боковых попаданий? ведь при такой высоте здания и 3 уровне МЗ метод  угла уже не работает
И про сетку на кровле в этом стандарте ничего не сказано.
как не сказано
Quote (selected)
5.2.2 Расположение
Компоненты молниеприемника, устанавливаемые на здании, следует размещать по углам в выступающих точках и по краям (особенно на верхнем уровне фасадов) в соответствии с одним или несколькими следующими методами.
Подходящими методами, используемыми для определения положения молниеприемника, являются:
– метод защитного угла;
– метод катящейся сферы;
– метод сетки.
И более подробно в приложениях

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю