Автор Тема: ПВХ гофра vs полиамид гофра vs армированная труба.  (Прочитано 8842 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каталоге у Вас много информации по этим трубах, но она вся разбросана по разделам, я так и не понял, какую лучше применят для той или иной цели. Например, зачем нужна армированная труба, если обычная гофра тяжелой серии намного прочнее (750Н против 300Н) и при этом намного дешевле? Хотелось бы, что бы вы прошлись по плюсам и минусам всех этих труб.
Интересует также, может ли одна из этих труб быть полноценной заменой металлорукаву?

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
    Здравствуйте.
    Как известно, решения "на все случаи жизни" не бывает, так же и каждый из видов электротехнических труб производится под определенные условия эксплуатации и имеет специфические особенности, которые  обуславливают их сферы использования, именно по этой причине компания производит такой широкий ассортимент электротехнических труб.
    Упомянутая вами гофрированная ПВХ труба 9 серии, выпускаемая в тяжелой модификации имеет высокую жесткость, ввиду этого, предназначена для закладки в бетон при монолитно-каркасном строительстве и для повышенной механической защиты провода при открытой прокладке внутри помещений. Что до прокладки вне помещений, как в вашем случае, такой монтаж нежелателен, поскольку даже с повышенной толщиной стенки ПВХ труба является неустойчивой к воздействию ультрафиолета, и со временем её эксплуатационные качества будут ухудшаться. К тому же, для некоторых задач она имеет завышенные показатели жесткости, по этому не во всех случаях  корректно ориентироваться на эти показатели, часто наоборот от электротехнической трубы требуется повышенная гибкость и эластичность, как в тех случаях когда выполняется подвод питания к оборудованию которое испытывает вибрационные и механические воздействия. В этом случае, армированные или полиамидные трубы будут более актуальны, поскольку ввиду свойств материалов из которых они изготовлены и особенностей конструкции способны выдерживать такие воздействия протяжении длительного времени.
    Еще одним фактор на который я бы советовал обратить внимание, при выборе серии труб для прокладки кабеля, это возможность организации герметичных вводов и соединений, далеко не все серии электротехнических труб имеют аксессуары способные обеспечить высокую степень защиты IP. К сериям армированной и индустриальной труб такие аксессуары имеются (муфты, переходники), что позволяет создавать соединения с высокий уровень пыле-влагозащиты, вплоть до IP 68.
     Так же, некоторые специалисты в погоне за удешевлением монтажа, упорно не хотят обращать внимание на климатическое исполнение продукта и его устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. Взять ту же гофрированную трубу из ПВХ, которая предназначена только для прокладки в помещениях, в штрабах, за подшивкой потолка и облицовкой стен (климатическое исп. У3), но её повсеместно можно увидеть смонтированной открыто по фасадам, а то и вообще лежащую на грунте со всеми вытекающими из этого последствиями.
    Если говорить про возможность замены металлорукава на аналог из полимера, я вижу две альтернативы это армированные или полиамидные трубы. Какую из них использовать зависит от бюджета строительства и от  места размещения электропроводки (открыто, в помещении, под навесом). На мой взгляд, более предпочтительней использовать полиамидную трубу, поскольку этот материал, в отличии от ПВХ, не боится высоких температур ( t эксп до 105 оС), устойчив на изгиб и вибрации, не состаривается при воздействии ультрафиолетового излучения, не ржавеет (что логично), не требует заземления. Единственное в чем полимерные трубы уступают металлорукаву это механическая прочность, устойчивость к воздействию пламени и только. Обращаю ваше внимание, что стандартное исполнение металлорукава, выполненное из оцинкованной ленты, предназначено для использования в помещениях (климатическое исполнение У3), то есть об открытом монтаже не может быть и речи, в таких случаях следует использовать специальные исполнения выполненные из нержавеющей стали или металлорукав в оболочке из полимерного покрытия, которые к слову сказать, будут дороже армированных и индустриальных труб. ttp://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/2015/Plastic_tubes_DKC_.pdf
    Хочу отметить, что не так давно, нашей компанией был выкуплен завод и торговой марки СOSMEC (Италия), которая специализируется на выпуске металлорукава в различных его исполнениях, металлических труб и широком ассортименте аксессуаров к этим системам. Поэтому, если полимерные электротехнические трубы, по какой либо причине, не позволяют решить ваше техническое задание, мы можем предложить  решения на базе металлорукава и металлических труб. http://dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/2015/Cosmec_DKC_.pdf , http://www.cosmec.net/
« Останнє редагування: 23 Жовтень 2015, 14:32:21 від DKC »
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
     По сферам использования електротехнических труб производства ДКС хочу подытожить:
Гофрированная труба из ПВХ (Серия 9)
    Скрытая прокладка в штрабах и стяжке полов из несгораемых материалов; Прокладка в пустотах фальшполов и фальшпотолков из несгораемых материалов; Допускается открытая прокладка внутри помещений; Трубы тяжелой и сверхтяжелой серии подходят для заливки в бетон, при этом монтаж необходимо производить при положительной температуре воздуха; Не рекомендуется открытая прокладка по фасадам зданий (прямые солнечные лучи разрушают полимерные соединения пластиката и труба приходит в негодность); Запрещена скрытая прокладка внутри горючих материалов.
Гофрированная труба из полиэтилена (Серия 7)
    Заливка в бетон; Скрытая прокладка в штрабах стен и стяжке полов из несгораемых материалов; Не допускается скрытая прокладка в пустотах фальшстен и фальшпотолков; Запрещена как скрытая прокладка внутри сгораемых материалов, так и открытая прокладка внутри помещений.
Индустриальная труба из полиамида
    Применяется для защиты кабелей в промышленном оборудовании (станки, агрегаты, поточные линии, роботы); Для внутренней разводки распределительных шкафов, защита проводов питания камер уличного видеонаблюдения телекоммуникационных сетей прокладываемых открыто (телевизионных, компьютерных, телефонных, оптоковолоконных); Открытая прокладка как внутри, так и снаружи зданий, по горючим материалам прокладка не допускается; Прокладка в помещениях с высокой температурой окружающей среды и возможностью местного нагрева поверхностей до 105оС. Обладает высокой ударной прочностью, гибкостью (не менее 200 000 изгибов), труба имеет повышенной эластичностью и износостойкостью, устойчива к ультрафиолету. 
Жесткая ПВХ труба (серия 6)
    Открытая прокладка внутри помещений; Открытая прокладка по фасадам зданий, но под навесом в отсутствии прямого воздействия ультрафиолета; Скрытой прокладки в стяжке полов из несгораемых материалов, а так же для заливки в бетон; Допускается скрытая прокладка в пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков из несгораемым материалов.
Атмосферостойкая жесткая труба  (серия 6UF)
    Трубы отличаются от стандартной серии 6 специальным ударопрочным и морозостойким пластиком, устойчивым к ультрафиолетовым лучам, который позволяет использовать трубы при внешней прокладке по фасадам зданий.
Армированная гибкая труба
    Прокладка к механизмам с подвижными частями, подвергающимся продолжительным вибрационным воздействиям в ходе эксплуатации, для прокладки информационных и силовых сетей на любых сложных участках при поворотах в различных плоскостях, по сферическим поверхностям и т.д.; Защита кабелей на участках между технологическим оборудованием на производстве и между щитами питания и управления; Для изготовления гибких муфт; Открытая прокладки внутри помещений, по фасадам зданий; Допускается скрытая прокладка в пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков из несгораемых материалов.

     Вопрос применения тех или иных видов электротехнических труб достаточно обширный, по этому полную информацию или какие-либо определенные рекомендации я смогу вам дать опираясь на конкретные техническое задание или сферу где планируеться использовать трубы.
Более детальную техническу информацию по продукции вы можете скачать по ссылке: http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/zhestkie-i-armirovannye-truby-ekspress/ (подозреваю, что каталог с нашей продукцией у вас имеется)
 
С Уважением Руководитель Учебного центра "ДКС Украины" Гузович Максим.