Пиростикер - ХРЕНЬ!
Закупили опытную партию пиростикеров ибо остро стоял вопрос о пожаротушении внутри шкафов. Провели свои испытания, которые оказались совсем отличающимися от рекламных роликов.
Итак, чтобы потушить очаг возгорания ну хотя бы в корпусе по типу МКН 642 - его нужно по всей видимости изнутри полностью обклеять этими пиростикерами. Уточню, что степень защиты корпуса была IP31, присутствует подсос воздуха, и открытый огонь спокойно себе горит, разгорается, а после чего начинает плавится сам пиростикер..... Возмо в более герметичных корпусах эффект будет от него, хотя сомневаюсь.....
И, одно из главных и противных недостатков. Каждый пиростикер имеет наклейку не то с датой изготовления. не то дату "годен до...". Так вот на 5 пиростикерах из 50 к наклейкам подошли непрофессионально, нет что бы перклеять как на всех остальных, на этих новые наклейки были просто напросто коряво наклеены поверх старых, с датой выпуска на 2 года древнее чем новые наклейки. Так что, если кто надумает купить данное чудо - то советую проверять прямо не отходя от кассы....
З.Ы. Если кому интересно - наш протокол испытаний по пиростикеру.