как отреагирует пожарник когда увидит кучу элементов на пути от магистрали до спринклера?
Трудно сказать...
в нормах ДБН В.2.5-56-2010 ничего об этом не нашел.
Нормы для спринклерного тушения - это ДСТУ Б ЕN 12845:2011
О гибких соединениях:
17.1.4 Гнучкі труби та з'єднання
Якщо імовірний рух частин трубопроводу спринклерної системи одна відносно другої, спричинений, наприклад, температурними компенсаторами або у разі використання певних типів стелажів, то у місці приєднання трубопроводу до живильного трубопроводу необхідно встановлювати гнучку секцію або з'єднання. Це з'єднання повинне відповідати таким вимогам:
a) перед встановленням воно має витримува¬ти випробувальний тиск, який у чотири рази перевищує максимальний робочий тиск, або тиск 40 бар (залежно від того, яке зі значень є більшим) та не повинне містити частин, які в результаті впливу полум'я можуть порушувати цілісність або погіршувати роботу спринклерної системи;
b) гнучкі труби повинні містити суцільну герме-тичну внутрішню трубу, яку виготовлено з не-ржавіючої сталі або кольорового металу;
1) гнучкі труби не допускається встановлювати в повністю розтягнутому положенні;
2)
гнучкі труби та з'єднання не допускається використовувати для компенсації неточностей встановлення живильного трубопроводу відносно труб, які живлять проміжні спринклери.