Автор Тема: расстояние от дизельной электростанции до склада  (Прочитано 21117 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик хочет использовать дизельную электростанцию в качестве резервного источника для питания пожарных насосов. При этом хочет разместить её на открытом воздухе на расстоянии меньше 5 м от склада. На какой нормативный документ сослаться, чтобы он понял свою ошибку? :(

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуйте таблицу 2, СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий"
я знаю не все, а только половину

Alexpr2007

  • Гість
Добрый день, Алекс!

Я занимаюсь дизельными генераторами, установкой, сервисом. Вам случайно не требуется ДГУ, возможно Вашему заказчику? :)
http://sunlight.uaprom.net

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто-то сталкивался с расстоянием контейнерных ДЭС до общественных зданий.
ДБН 360-92** регламентирует только расстояние от склада топлива, обслуживающего ДЭС в 25 м до зданий с III степенью огнестойкости.
Других норм я не нашел. НТПД не подходит в связи с маленькой мощностью электростанции.
У меня ДЭС во всепогодном шумопоглащающем корпусе мощностью 7.2 кВт.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
А кто-то сталкивался с расстоянием контейнерных ДЭС до общественных зданий.
Для будинків I та II ступеней вогнестійкості не нормується . Необхідно лише забезпечити зону обслуговування .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а в каком документе это написано?
Цитата: Roman3R
Для будинків I та II ступеней вогнестійкості не нормується . Необхідно лише забезпечити зону обслуговування .
У меня к сожалению III степень огнестойкости.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
НТПД-90 . п.3.4. Пристроенные дизельные электростанции должны отделяться от остального здания противопожарной стеной 2 типа.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, к сожалению НТПД-90 не распространяется на ДЭС меньше 30 кВт, да и согласно нему (п.1.7) нельзя пристраивать ДЭС к общественным и жилым зданиям.
По п.2.17 ДБН 23 допускается размещение пристроенных помещений ДЭС.
Про контейнерные ДЭС, а вернее ДЭС во всепогодном шумопоглощающем корпусе, нигде ничего не нашел...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ще по рівню звукового тиску в зоні будівель (житлові , лікарні, школи...) треба перевіряти.  Чи це теж до 30 кВт?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, усложним задачу? :D А от заправочных колонок на АЗС до дизельной электростанции на улице 20 кВт в кожухе ???
« Останнє редагування: 10 Січень 2011, 11:11:21 від *Андрей* »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели нигде нет? ??? Люди, кто знает? ДЭС небольшая, 820х660 в кожухе и на улице, где есть нормы по расстоянию от топливно-раздаточных колонок, подземных резервуаров с топливом, операторной АЗС... :o
« Останнє редагування: 18 Січень 2011, 18:05:26 від *Андрей* »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Яка категорія електропостачання? Якщо ІІ то ДЕС можна взяти передвижну. Зберігати її на складі або в іншому місці а на глухій без вікон стіні подалі від колонок і баків передбачити розетку і затискач заземлення. Так не потрібно буде 9 метрів протипожежного розриву робити. це що стосується АЗС. а для пож насосних потрібно стаціонарну ДЕС з 2 степінню автоматизації відстань від складу 9 метрів мінімум (мінімальний протипожежний розрив між будинками і спорудами глянь ДБН 360-92** -раніше був зараз вийшов новий)
« Останнє редагування: 23 Січень 2011, 15:59:34 від il85 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН 360-92** -раніше був зараз вийшов новий
Какой ???

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, с какого боку здесь ДБН?? Вы хоть читали?
Приложение 3.1
(обязательное)
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями про-мышленных предприятий следует принимать по таблице 1 (числитель), а между производственными зда-ниями промышленных предприятий, зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий - в со-ответствии с требованиями действующих норм.

По теме:
СНиП II-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Какой

http://document.ua/proekt.-persha-redakcija.-mistobuduvannja.-planuvannja-i-zab-nor2592.html
« Останнє редагування: 23 Січень 2011, 18:30:35 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://document.ua/proekt.-persha-redakcija.-mistobuduvannja.-planuvannja-i-zab-nor2592.html

sbal, этот документ ДБН Б.2.2-1-01 (Проект. Перша редакція), вместо ДБН 360-92*.
А сейчас действует ДБН 360-92**, и тоже вместо ДБН 360-92*. На сайте budinfo.org. написано что действует и ДБН Б.2.2-1-01!!
 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: