Помогите найти соответствующую нормативку.
В старом и не действующем ДБН В.2.5-13-98* было такое требование:
1.5.8 Защиту электрических цепей необходимо выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ.
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего состава к очагу пожара.
В результате чего пожарные инспектора заставляли снимать частотники с пожнасосов, даже если они используются только для сглаживания пиковых нагрузок. В принципе, понятно, в частотнике, говорят, защит много, все отключить нельзя, оставив только сглаживание.
В сегодняшних нормах нашла только в ПУЭ:
3.1.19 Не допускається встановлювати апарати захисту в місцях приєднання до живильної лінії таких кіл керування, сигналізації та вимірювання, вимкнення яких може спричинити небезпечні наслідки (вимкнення пожежних насосів, вентиляторів, що запобігають утворенню вибухонебезпечних сумішей, деяких механізмів власних потреб електростанцій тощо). У всіх випадках такі кола треба виконувати за допомогою провідників у трубах або мати негорючу оболонку.
Но как мне уже объяснили, это запрет на защиту цепей контроля и сигнализации, а не питания.
Есть ли еще где-то нормы, запрещающие устанавливать на питание пожарных насосов аппараты защиты?