Автор Тема: Расширение пож. систем при перепланировке  (Прочитано 2463 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline РНС

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, прокомментируйте, пожалуйста, правильность мыслей/действий.

Есть офисное здание (4 кат.) с планировкой open space. С помощью ГКЛ-перегородок на одном из этажей решено сформировать несколько небольших помещений.
Для соблюдения требований норм необходимо увеличить кол-во и изменить расположение датчиков АПС, спринклеров, динамиков:
1. Заказываем корректировку проектов систем АПС, АПТ, ОПоП.
2. Экспертизу проектов не выполняем.
3. На приемку приглашаем представителей ДСНС.

Смущает п.2: как я понимаю, у ДСНС нет лицензии на экспертизу, а с лицензированными организациями связываться геморойно. Либо поступить как раньше: подать им на рассмотрение проект и получить письмо, что нарушений ППБ не обнаружено? Но письмо - не заключение.
И п. 3: в приложении "И" ДБН В.2.5-56:2014 сказано, что для приёмки могут "могут создаваться комиссии". Т.е. в принципе комиссию можно не создавать и представителей ДСНС не пригалшать, а закрыть работы внутренним актом заказчик-подрядчик?

Заранее благодарю.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чтобы не плодить темы...
Выполняется перепланирвка в существующем трехэтажном административно-бытовом комбинате на промпредприятии с адресной ПС (задействовано 370 адресов,) введен в эксплуатацию в 13-14 годах. Вкратце, четыре помещения на первом этаже перепланировуются в два. Для корректировки ПС достаточно в одном шлейфе переместить три извещтеля и один - можно усключить. Всего к ППКП подключено 4 шлейфа.

Хочется понимать 1) нужна ли экспертиза, 2) какой объем документации для нее требуется, т.к. для строит-монтаж работ достаточно показать фрагмент плана перепланируемых и смежных с ними помещений, дать  схему реконструируемого шлейфа (всего или его части),

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выполняется перепланирвка в существующем трехэтажном административно-бытовом комбинате на промпредприятии с адресной ПС (задействовано 370 адресов,) введен в эксплуатацию в 13-14 годах. Вкратце, четыре помещения на первом этаже перепланировуются в два. Для корректировки ПС достаточно в одном шлейфе переместить три извещтеля и один - можно усключить. Всего к ППКП подключено 4 шлейфа.

Хочется понимать 1) нужна ли экспертиза, 2) какой объем документации для нее требуется, т.к. для строит-монтаж работ достаточно показать фрагмент плана перепланируемых и смежных с ними помещений, дать  схему реконструируемого шлейфа (всего или его части),
1) 560-й приказ
11. Експертизі також підлягають проектні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку.

То есть, если проектные решения изменяются. А проектные решения - тип оборудования, тип извещателей, способ защиты и т.п. То, что пишется в стадии П.

2) Такие работы легче всего проводить в рамках обслуживания с внесением изменений в исполнительную документацию. Хоть закрасив старое и ручкой нарисовав новое.
Но если вы - не обслуживающая организация, то как договоритесь с заказчиком.
Если совсем по-хорошему, и проект не ваш, вы должны связаться с проектной организацией и заказать ей эти изменения. Они их вносят, вы по ним работаете.
Второй вариант, как по-хорошему. Делаете мини-РП от своего имени, куда вкладываете копию листов с изменением старого проекта, на которых от руки обводите и перечеркиваете места изменений. И тут же новые листы, где все нарисовано по-новому (включая то, что не меняется) с вашими штампами. Тогда это будет ваш проект, но выполнен он будет как полноценный проект. Экспертиза, насколько я понимаю, по желанию заказчика, поскольку объектом сейчас может быть что угодно, и ваши два помещения вполне пройдут за СС1.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
поскольку объектом сейчас может быть что угодно, и ваши два помещения вполне пройдут за СС1.
Сорри, кажется, не пройдут без манипуляций терминами. Открыла сегодня Пособие к ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013:

За відповідним обґрунтуванням клас наслідків (відповідальності) може бути визначений і для відокремленої частини об’єкта будівництва (абзац восьмий п. 4.4 ДСТУ [24]).

Відокремлена  частина  будинку,  будівлі,  споруди  –  це  автономна конструктивна  система,  відокремлена  деформаційно-температурним, антисейсмічним  (за  потреби)  швом,  протипожежною  стіною,  має  автономне інженерне  забезпечення  та  закінчений  цикл  виробничого  процесу,  н априклад, блок-секція,  дільниця  тощо  (п.3.4  ДБН  А.2.2-3:2014  “Склад  та  зміст  проектної документації на будівництво”[21]).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю