Автор Тема: 5 помещений в зоне  (Прочитано 1570 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
5 помещений в зоне
« : 13 Серпень 2015, 14:56:21 »
Деление помещений на зоны ПС осуществляется согласно п.А.6.3.2. ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 где есть ограничение "b) если зона охватывает более 5 помещений...
Мой вопрос в том, как считать эти самые помещения? Например есть 5 кабинетов с выходом в один коридор и некоторые из этих кабинетов имеют встроенные помещения (архив, кладовая, комната отдыха). Можно ли эти 5 кабинетов объединить одним шлейфом?


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #1 : 13 Серпень 2015, 15:19:13 »
Нет.
Количество помещений ограничено для того, чтоб время, которое охрана потратит на то, чтоб проверить комнаты на предмет где именно горит, было разумным. Заглянуть в 5 помещений сочли разумным временем. Если нужно проверить более 5 помещений (смежных, проходных, встроенных и т.п. и т.д.), извольте облегчить охране жизнь - повесьте выносные индикаторы.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #2 : 13 Серпень 2015, 15:30:36 »
повесьте выносные индикаторы.
скажите, а как эти индикаторы подключаются? Просто к извещателю?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #3 : 13 Серпень 2015, 15:32:44 »
У каждого производителя есть схема в паспорте датчика.

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #4 : 13 Серпень 2015, 16:15:33 »
rga, по теории и здравому смыслу я с Вами согласен. На практике выполнил много проектов с количеством помещений в зоне более 5 (включая встроенные как указывалось выше) - замечаний небыло. Вот и задался этим вопросом. Интересно как кто считает.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #5 : 13 Серпень 2015, 16:54:42 »
Интересно как кто считает.
Вы спросили, как считают нормы. Нормы считают, как я написала. "Помещение" - это не группа помещений с одной дверью в коридор, это именно одно помещение.
А то, что Вы так делаете, то по нынешним временам - большой привет от заказчика. Первая же пожарная проверка может его нагреть на вполне конкретную сумму за нарушение нормативов.

А дальше, если заказчик не дурак, он может подать в суд на проектную и экспертную организации за передачу ему проекта с нарушением нормативов. Этих денег волне может хватить на индикаторы.
« Останнє редагування: 13 Серпень 2015, 17:01:59 від rga »

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 5 помещений в зоне
« Reply #6 : 14 Серпень 2015, 08:06:10 »
Спасибо за ответы. Получил полезный урок.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю