Автор Тема: Сравнение электроснабжения одножильными и многожильными кабелями  (Прочитано 2186 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Прошу проконсультировать  :).

Решил сравнить два варианта электроснабжения - кабельными линиями, выполненными многожильными кабелями или кабельной линией из одножильных кабелей. Объект виртуальный, пусть это будет жилой дом на ~300 квартир. II категория, I категория тоже присутствует. Для простоты принимаем длину всех кабельных линий 100 м, с первой категорией не замарачиваемся. Все линии проложены в кабельной канализации (двустенные гофрированные трубы и кабельные колодцы). За допустимый берем ток для худших условий при прокладке в воздухе/земле, т.е. считаем, что длина прокладки в щитовой > 10 м. Два варианта в приложенном файлике.

ВАРИАНТ 1.
Ставим три ВРУшки, питаем каждую двумя четырехжильными кабелями. Выходит кабель АВВГнг-1 кВ сечением 4х240.

ВАРИАНТ 2.
Ставим одну ВРУшку, питаем каждую секцию тремя одножильными кабелями и тянем один ноль такого же сечения (можно ли?).


Допустимые токи взяты по данным "ЮЖКАБЕЛЯ", цены - беглым поиском в интернете.
У меня получилось, что вариант 2 почти в два раза дешевле.

Интересует, можно ли применять такой вариант, не только с точки зрения норм (отдельно интересует, может ли быть один ноль, если присутствует первая категория), но и может кто сталкивался в плане монтажа, эксплуатации, согласования. А то я например слышал, что "КИЕВЭНЕРГО" запрещает использовать сдвоенные кабели, может и тут есть какие-то требования или запреты.

Ну и вообще интересно, почему такой казалось бы очевидно выгодный вариант не применяется на практике ну и всякие соображения и размышления. Если что, просьба не кидать тапками.
« Останнє редагування: 21 Липень 2015, 10:43:34 від Udgin »

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin, по моему эта тема уже не один раз обсуждалась. И кто-то даже приводил ссылку на запрет использования одножильных кабелей в наружных сетях

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Ну запрета нет. В ПУЭ написано так:

2.3.49. Для мережі змінного струму напругою до 1 кВ та мережі постійного струму напругою до 1,5 кВ кількість жил у кабелі вибирають відповідно до вимог глави 1.7 цих Правил, залежно від системи заземлення мережі та захисту від ураження електричним струмом. У чотири- і п’ятипровідних мережах змінного струму напругою до 1 кВ необхідно застосовувати чотири- та п’ятижильні кабелі. Прокладати PEN - та Р£-провідники окремо від фазних провідників заборонено. У системі заземлення TN-C допускається застосовувати трижильні силові кабелі в алюмінієвій оболонці з використанням їхньої оболонки як РEN-провідника, за винятком установок, у яких за нормальних умов експлуатації струм у PEN-провіднику становить більше ніж 75% допустимого тривалого струму фазного проводу. У системі заземлення TN-S дозволено застосовувати чотирижильні силові кабелі в алюмінієвій оболонці
із використанням їхньої оболонки як РE-провідника. Дозволено також виконувати чотири- і п’ятипровідну мережу змінного струму напругою до 1 кВ одножильними кабелями, прокладеними поряд один до одного в спільному лотку, коробі чи трубопроводі, якщо ці кабелі не мають броні або металевих екранів.


Т.е. вся загвоздка в термине "спільному трубопроводі". Если понимать, как "в одной трубе", то получается - нельзя. Вот я и спрашиваю, может кто сталкивался.

Ну и тогда такой вопрос: как определить допустимый ток при прокладке трех кабелей АВВГнг 1х400 в одной трубе?
« Останнє редагування: 21 Липень 2015, 12:18:28 від Udgin »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно, в общей не металлической трубе. Согласно ДСТУ ІЕС 50571.5.52-2012 "Электропроводки":
Три одножильных кабеля, уложенных в «треугольник», принимаются как один кабель с соответствующим снижением допустимого тока.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin, в помощь во вложении "Защита фидеров. Выбор кабелей при прокладке в грунте"
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ДСТУ ІЕС 50571.5.52-2012 "Электропроводки"
grossel, данная система не относится к электропроводкам
Udgin, мне сейчас лень искать, но точно помню, что есть какой-то запрет на прокладку в грунте одножильных кабелей (по крайней мере Киевэнерго против такого решения). А с чем связана проблема выбора? Желание сэкономить на кабеле? плюнь на это :D главное надежность. Если у тебя 3 ВРУ, то при повреждении одной КЛ у тебя только одна ВРУ будет работать в аварийном режиме. Если у тебя будет 1 ВРУ, то тебе стоит задуматься о стоимости ВРУ индивидуального изготовления с шинами на большой ток (ну скажем 600А). Как по мне, в первую очередь, нужно стараться использовать стандартные (типовые) решения и отдавать предпочтения типовым схемам ВРУ

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, да, электропроводки тут ни при чем.
Quote (selected)
А с чем связана проблема выбора?
Да ни с чем, мне просто сейчас особо нечем заняться, и я читаю нормы и всякими подобными штуками занимаю мысли.

Пока для себя сделал вывод, что таки да, ПУЭ запрещает делать электроснабжение одножильными кабелями в разных трубах.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве п.2.3.49. абзац 3 ПУЭ относится к электропроводкам:"Дозволено також виконувати чотири- і п’ятипровідну мережу змінного струму напругою до 1 кВ одножильними кабелями, прокладеними поряд один до одного в спільному лотку, коробі чи трубопроводі, якщо ці кабелі не мають броні або металевих екранів".
А ДСТУ списанный как и аналогичный ГОСТ РФ с НД МЭК, имеет общее название "Электропроводки", где есть раздел прокладка силовых кабелей в грунте, где и дается пояснение, что одножильные кабели (L1,L2,L3,PEN) проложенные в общей трубе, оболочке рассматриваются как 1 силовой кабель и на него расспостраняются те же требования. Для этого я и выложил Рекомендации "Защита фидеров. Выбор кабелей при прокладке в грунте".


канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот паралельная прокладка нескольких кабелей на фазу, разного сечения, действительно запрещена..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, честно говоря тот факт что в Киеве практически не применяются одножильные кабели 0,4 кВ имеет место. Но зато новые кабели 10 кВ сейчас на 95% прокладываются с XLPE изоляцией. А про запрет я не слышал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В процессе изучения вопроса изучил ГОСТ МЭК 60287 и научился рассчитывать длительно допустимые токи для одножильных кабелей. Как рассчитать ток для трех кабелей в одной трубе, не смог разобраться.
Если кто хочет ознакомиться, расчет в екселе.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю