Автор Тема: Ток несинхронного включения при параллельной работе КГУ с сетью  (Прочитано 2890 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
Такая ситуация - согласно п.2.12 Правил присоединения когенерационных установок перед получением технических условий необходимо выполнить расчет стойкости подключаемого оборудования несинхронному току включения. Если ток несихронного включения больше допустимого тока оборудования, то подключать такую установку параллельно с сетью не допускается.
 Я выполнила такой расчет и получилось, что ток несинхронного включения больше допустимого тока генератора. И смоделировав разные ситуации - меняла сопротивление генератора, сопротивление системы - условие не выполняется, то есть получается, что оперируя реальными исходными данными (реальные значения сопротивлений в цепочке) никакая когенерационная установка (0,4 кВ) не может работать параллельно с сетью.
Вопрос - кто-то делал такой расчет? Какие у вас получились результаты?
Как же тогда уже работают существующие КГУ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю