Автор Тема: Надписи на шкафах (щитах)  (Прочитано 18166 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надписи на шкафах (щитах)
« : 17 Липень 2015, 10:59:29 »
В каких нормах указано, какие надписи наносить на распределительные шкафы (щиты)?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #1 : 17 Липень 2015, 13:33:04 »
какие надписи наносить на распределительные шкафы (щиты)
ГОСТ 22789 - 94
Розділ  5.1. Паспортная табличка
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #2 : 17 Липень 2015, 13:40:36 »
ГОСТ 22789 - 94
Розділ  5.1. Паспортная табличка
Это для изготовителя. а нужно для эксплуатации.
На разных предприятиях их обзывают по разному: СШ, Ш, С, РП, Р,  ........
Это проектировщики им имена присвоили?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #3 : 17 Липень 2015, 14:47:34 »
Для выполнения надписей на щитах, пультах, возле аппаратов в шкафах, используются готовые рамки РПМ согласно ТУ 3449-029-01395839-2008

Тип          Размеры, мм       Масса, г
                                           не более
                 L     L1   B   
РПМ30х15   33   16   18             3
РПМ55х15   58   38   18             5
РПМ66х26   70   38   29            10
     Примечание - В обозначении типа рамки указаны размеры для расположения надписи.
« Останнє редагування: 17 Липень 2015, 14:51:45 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #4 : 17 Липень 2015, 15:28:45 »
На разных предприятиях их обзывают по разному: СШ, Ш, С, РП, Р,  ........
Это проектировщики им имена присвоили?

Аха, и наши щитовики под наших проектировщиков делали их ЗАМЕТНЫМИ и под инструмент изготовления (шильды на метале, термо печать и т.д.).
Могу скинуть заготовки в Corel

PS А если не секрет, по какой ситуации вопрос?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #5 : 17 Липень 2015, 20:21:52 »
по какой ситуации вопрос?
Обновить надписи в соответствии с нормами.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #6 : 21 Серпень 2015, 10:56:57 »
ПТЭЭП п.3.20.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #7 : 21 Серпень 2015, 20:30:30 »
ПТЭЭП п.3.20.

 ???
Quote (selected)
Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 25 липня 2006 року N 258

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2006 р. за N 1143/13017

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 13 лютого 2012 року N 91,
 від 16 листопада 2012 року N 905,
 від 16 травня 2013 року N 273

Quote (selected)
3.14. Документація, діаграми реєструвальних контрольно-вимірювальних приладів, відомості показів розрахункових електролічильників, вихідні документи, які формуються оперативно-інформаційним комплексом автоматизованої системи керування електрогосподарством споживача, належать до документів обліку та підлягають зберіганню в установленому порядку.
4. Прийняття електроустановок в експлуатацію та порядок їх підключення до електричної мережі

4.1. Повністю закінчені будівництвом електроустановки, їх черги чи пускові комплекси повинні бути прийняті в експлуатацію відповідно до вимог, зокрема Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461, та Правил введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08 листопада 2011 року N 691, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за N 1370/20108.

(абзац перший пункту 4.1 глави 4 розділу IV із змінами,
внесеними згідно з наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 16.11.2012 р. N 905)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13017.html

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #8 : 22 Серпень 2015, 08:58:23 »
Да, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13017.html:
Quote (selected)
3.20. На дверях і внутрішніх стінках камер ЗРУ, електрообладнанні ВРУ, лицьових і внутрішніх частинах КРУ зовнішньої та внутрішньої установки, збірках, а також на лицьовому і зворотному боках панелей щитів повинні бути нанесені написи, що вказують на призначення приєднань та їх диспетчерське найменування.
На дверях РУ, КРУ, збірок та щитів повинні бути вивішені чи нанесені попереджувальні плакати та знаки встановленого зразка.
З внутрішньої сторони збірок, щитів повинні бути вивішені однолінійні схеми електричних з'єднань.
На схемах збірок, щитів, щитків запобіжників і біля запобіжників та автоматичних вимикачів усіх приєднань повинні бути написи, що вказують на номінальні струми плавких вставок запобіжників або допустимі значення уставки струму автоматичного розчіплювача.
Двері ЗРУ, ВРУ, КРУ, зовнішніх та внутрішніх збірок повинні бути закриті на замок. Ключі від приміщень повинні зберігатись у оперативних працівників або у працівників зі складу керівників і спеціалістів.

Кроме этого и указанного выше ГОСТа ничего больше не находил.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #9 : 22 Серпень 2015, 14:07:36 »
В каких нормах указано, какие надписи наносить на распределительные шкафы (щиты)?
ОСТ 36.13-90
2.1.23. Поясняющие надписи под приборами и аппаратами должны быть четкими и контрастными, выполняться черным цветом в рамках на бумаге, пленке или другой основе белого фона.
Поясняющие надписи в табло должны быть четкими и контрастными, выполняться на пленке или другой прозрачной основе.
При этом должны обеспечиваться эстетичность, читаемость и сохраняемость надписей в заданных условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.
Надписи под аппаратами внутри щитов допускается выполнять краской. Содержание надписей должно соответствовать проектной документации.
Шрифт надписей - по ГОСТ 26.008 и ГОСТ 26.020 . Допускается надписи в рамках печатать на пишущей машинке.
Надписи на изделиях, предназначенных для поставки на экспорт, должны быть выполнены на языке, предусмотренном проектной документацией и заказ-нарядом.
Изготовление поясняющих надписей под приборами на бумаге на изделиях, поставляемых в районы с тропическим климатом, не допускается.
Поясняющие надписи в этом случае должны выполняться на черно-белом пластике с гравировкой до контрастного слоя, никелированных пластинках, фотохимическим методом на латуни или алюминии или иным способом, удовлетворяющим условиям эксплуатации. Планки с надписями, выполненные фотохимическим способом, должны покрываться лаком.
2.1.24. Функциональные надписи на щитах и пультах (о назначении отдельных групп приборов и аппаратов или щитов и пультов в целом) должны выполняться в рамках, на планках, накладным способом или краской при помощи трафарета.
Допускается выполнять функциональные надписи о назначении отдельных щитов типа ЩПК или секции этих щитов на обрамлениях накладным способом или краской при помощи трафаретов.
Допускается применять другие способы выполнения надписей, обеспечивающие эстетичность, читаемость и сохраняемость в заданных настоящим стандартом условиях.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #10 : 23 Серпень 2015, 13:46:06 »
какие надписи наносить на распределительные шкафы (щиты)
ОСТ 36.13-90
Стандарт не распространяется на изделия:
приема и распределения электрической энергии (систем электроснабжения промышленных и гражданских объектов - щиты управления, защиты, сигнализации, силовые распределительные щиты)
Стандарт устанавливает типоразмеры, конструкцию и технические требования к изделиям, изготавливаемым промышленными предприятиями Минмонтажспецстроя СССР для нужд народного хозяйства и для экспорта на объекты, монтажные работы на которых ведут организации министерства.
Это для изготовителя. а нужно для эксплуатации.

« Останнє редагування: 23 Серпень 2015, 13:53:04 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #11 : 25 Серпень 2015, 19:57:59 »
Roman3R, объективности ради стоит отметить, что когда данный отраслевой стандарт разрабатывался, сантехники электромонтажом не занимались и кроме предприятий СМУ Минмонтажспецстроя электромонтажом никто другой не занимался, а электромонтажные устройства и изделия выпускались заводами ГЭМ (УГЭМ для Украины) или входили в эту структуру. В качестве информационной и справочной литературы для проектировщиков и монтажников выпускались "Справочники на электромонтажные устройства и изделия" Минмонтажспецстроя. То есть СМУ монтировало, конторы пусконаладочные занимались исключительно наладкой. Это так для справки (см. титул во вложении).
И вряд ли что-нибудь, в плане выполнения надписей, с тех пор сущестенно поменялось (судя по межгосударственному стандарту ГОСТ 32397-13 раздел 6.2).
1. При монтаже распределительных щитов, надписи выполняются в соответствием с проектной документацией и требованиями ДСТУ ІЕС60439 "Устаткування комплектних розподільчих пристроїв" (ОСТа и ГОСТ32397-2013) и поддерживаются в ходе эксплуатации.
2. На дверях распредщита должна быть помещена однолинейная схема с номиналами и поясняющими надписями, утвержденная лицом ответственным за электрохозяйство.
3. При добавлении (изменении) присоединяемого электрооборудования, согласно проекта вносятся соответствующие изменения.
« Останнє редагування: 26 Серпень 2015, 09:05:43 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #12 : 26 Серпень 2015, 16:57:58 »
2. На дверях распредщита должна быть помещена однолинейная схема с номиналами и поясняющими надписями, утвержденная лицом ответственным за электрохозяйство.
grossel, а какое отношение это имеет к надписям на шкафах? Схема вкладывается в "карман" или приклеивается на дверь щита (обычно внутреннюю).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Надписи на шкафах (щитах)
« Reply #13 : 26 Серпень 2015, 20:35:13 »
Сугор, стоял вопрос обслуживания распредщитов в порядке текущей эксплуатации в том числе и выполнение надписей на щитах. А как выполняются надписи? При монтаже в соответствии с проектной документацией, так же в соответствии с проектной документацией вносятся изменения (добавления) при подключении электрооборудования при текущей эксплуатации.
 Каким образом выполняются надписи? Надписи на щитах и пультах (о назначении отдельных групп приборов и аппаратов или щитов и пультов в целом) должны выполняться в рамках, на планках, накладным способом или краской при помощи трафарета.
Допускается применять другие способы выполнения надписей, обеспечивающие эстетичность, читаемость и сохраняемость в заданных стандартом условиях.
В ГОСТе Р 51778-2001 РФ который списан с ІЕС 60439, как и в нашем случае ДСТУ ІЕС60439:
п.6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Должна приводиться электрическая схема щитка
« Останнє редагування: 26 Серпень 2015, 20:38:23 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: