Автор Тема: Местное управление крышным вентилятором дымоудаления.  (Прочитано 5141 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2-х этажное здание, на крыше установлено 3 крышных вентилятора дымоудаления. По нормам (Россия) нужно только автоматическое и дистанционное управление этими вентиляторами. В электрощитовой на 1-м этаже ставлю 3 ящика Я5000 с переключателем М-0-Д. Т.е. получается, что при пуско-наладке, а также при плановой проверке, вентиляторов не будет видно. Допускается ли это?

З.Ы. Вопрос, в принципе, касается не только дымоудаления, а и всех случаев когда нет возможности рядом с эл.приводом поставить шкаф управления.
« Останнє редагування: 15 Липень 2015, 12:17:26 від CC19 »

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возле самого двигателя в силовую цепь ставят выключатель нагрузки.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возле самого двигателя в силовую цепь ставят выключатель нагрузки.
Для указанного CC19 случая это лишнее
ПУЭ
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, с выключателем нагрузки разобрались.
А как, все-таки будет происходить пуско-наладка? Нужно 2 человека: один жмет кнопки, а второй на крыше смотрит за вентилятором?

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы можете установить шкафы управления согласно СП5 (Россия) "13.14.5. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.в помещении без круглосуточного прибывания персонала и вы обязаны выполнить ФЗ123(Россия) "Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения".

Если вы проектируете в России советовал бьы заменить Я5000 допустим на это http://plazma-t.ru/pozharnaya-avtomatika/strukturnaya-shema-komplekta-sprut-2/shkafyi-upravleniya/
« Останнє редагування: 15 Липень 2015, 13:21:10 від Andrey60 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По ПУЭ РФ п.5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
Раздел проекта дымоудаления выполняется в комплексе.
Для этих целей, а также наличие сигнализации состояния вентсистемы, контроля целосности цепей управления и готовности схемы к пуску, необходимо сертифицированное оборудование и как пример для РФ может быть использован комплект устройств «Спрут-2»  для  автоматического управления системой дымоудаления (ООО "Плазма-Т" г.Москва):
ШАК- Шкаф аппаратуры  коммутации,  исполнение:Вентилятор Х/5,5/3/О + Вентилятор Х/7,5/3/Р - Ш2 (паспорт АВУЮ 634.211.020);
ПУ- Прибор управления,  исполнение 5-НЗК3 (паспорт АВУЮ 634.211.021);
ПУМ- Прибор управления малый,  исполнение  НЗК1 (паспорт АВУЮ 634.211.028);
ПР- Прибор расширения,  исполнение  НЗК6 (паспорт АВУЮ 634.211.029);
ЦПИ- Центральный прибор индикации, исполнение АКБ (паспорт АВУЮ 634.211.023).
« Останнє редагування: 15 Липень 2015, 15:50:43 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю