Kobe4, Не стоит. Это стандартная заводская схема. По факту ваши "доработки" все равно никто не будет воплощать в жизнь. Закажут щиток на заводе, а в нем будет именно эта схема.
На РП-10 кВ для того, чтобы избегать включения АВР на кз используют так называемый "Пуск АВР по напряжению", когда с помощью трансформаторов напряжения пускают АВР только в случае если на секции нет просадки напряжения, характерной для к.з.
Для маленьких же щитков, в которых и применяют такие схемы это все излишне.
Да можно устроить схему АВР и с ПС 750 кВ, но зачем?