Добрый день.
Перечитал все темы из форума но так и не нашел конкретного ответа.
Нам необходимо согласовать проект в Обле, который выполнила другая фирма. Суть в том, что есть жилой дом с подземным одноуровневым двухуровневый паркингом. К паркингу пристраивается ТП с масляными трансформаторами 2х630кВА, 10/0,4кВ. Расстояние от ТП к жилому дому порядка 30м. Можно ли нам устанавливать масляные трансформаторы в данном случае или только сухие? Вопрос возник в Обле, они говорят, что такое не согласуют, хотят только сухие трансы.

ДБН 360-92** п.8.20:
"Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответственно не менее 25 м и 15м" - мы не нарушаем, т.к. у нас 30м до жилого дома.
                ДНАОП 0.00-1.32-01:
2.3.3. В жилых домах, спальных корпусах различных учреждений, в школах и других учебных заведениях не допускается размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (далее - ТП).
В других общественных, административных и бытовых зданиях допускается размещать встроенные и пристроенные подстанции при условиях использования сухих трансформаторов, устанавливаемых на амортизаторах.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных или отдельно построенных ТП должно выполняться согласно требованиям раздела 4 ПУЭ. - мы также не нарушаем, поскольку ТП пристраивается не к жилому зданию, а к паркингу.
Как Вы думаете, если мы сошлемся на вышеуказанные документы, сможем ли мы доказать, что пристройка ТП с масляными трансами нормами не запрещена?
Или может есть еще какие-то норм. документы которые мы не учли?   
« Останнє редагування: 12 Червень 2015, 16:57:39 від Nick_72 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, можно на план глянуть. Где дом, где паркинг?
Мы встраивали РП в паркинг. Но там были сухари. ИМХО - маслянники в этом случае не пройдут по пожарке
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
План

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разрез

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как Вы думаете, если мы сошлемся на вышеуказанные документы, сможем ли мы доказать, что пристройка ТП с масляными трансами нормами не запрещена?
Nick_72, не сможете, потому что она запрещена
В других общественных, административных и бытовых зданиях допускается размещать встроенные и пристроенные подстанции при условиях использования сухих трансформаторов, устанавливаемых на амортизаторах.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хм. Интересный вариант. По отношению к дому она как бы отдельностоящая. Пристроенная к паркингу. На этот счет в нормах нет четкого ответа. У меня другой вопрос - а зачем ее к паркингу ПРИСТРАИВАЛИ? Неужто архитектор не мог устроить деформационный шов между ТП и паркингом, тогда бы вопросов не возникло. ТП бы была четко отдельностоящей.
А так, я бы спросил у Обла: а чем они руководствуются?
Официально спросил, отправив письменный запрос.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно читать как называется объект, скорее всего "строительство жилого дома с подземным (встроенным) паркингом ....", формально это все равно жилье (или функциональная часть жилого дома), если паркинг рассматривать отдельно, то скорее всего его можно отнести к общественным или бытовым зданиям, т.е. масляники все равно не проходят.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если паркинг рассматривать отдельно, то скорее всего его можно отнести к общественным или бытовым зданиям
ДБН В.2.2-9-2009 . Додаток А . Паркінги не входять в перелік громадських будинків та споруд .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Название объекта по ТУ:
"Многоэтажный (16-ти этажный) ж/дом со свтроенно-пристроенными помещениями торгово-бытового назначения и подземным паркингом".

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, Очень расплывчато :( Можно понимать по-разному. Деформационный Шов решил бы многие вопросы. Есть возможность корректировки стройчасти?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, Очень расплывчато :( Можно понимать по-разному. Деформационный Шов решил бы многие вопросы. Есть возможность корректировки стройчасти?
Паркинг построен ~70%, дом ~60%, ТП еще не строилась, думаю корректировка еще возможна. Только что это даст?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, Как что даст? ТП станет не пристроенной, а отдельностоящей. Правда там еще есть вопрос про охранную зону. Но уже можно о чем-то говорить
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72, Как что даст? ТП станет не пристроенной, а отдельностоящей. Правда там еще есть вопрос про охранную зону. Но уже можно о чем-то говорить
Т.е если мы докажем что промежуток между подстанцией и паркингом не является деформационным швом, то станет понятно, что подстанция отдельностоящая (не пристроенная). Но как быть с совместной крышей?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Паркинг построен ~70%, дом ~60%, ТП еще не строилась, думаю корректировка еще возможна. Только что это даст?
Nick_72, заменить масляные трансы на сухие и будет вам счастье. По моему, это самый оптимальный вариант. но следует также обратить внимание на то, что транзит через паркинг запрещен, поэтому трассы кабелей для жилого дома и других помещений нужно как-то отделить от паркинга

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Сухари - это понятное решение, но дорогое. Маслянник - в разы дешевле.
А по поводу транзита через паркинг - можно примонолитить трубы к потолку.

Читаем НПАОП 40.1-1.32-01 ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

Quote (selected)
5.8.3. Підстанції з маслонаповненими трансформаторами можуть бути вбудованими або прибудованими з урахуванням таких умов:
1) двері та вентиляційні прорізи камер трансформаторів з масляним наповненням не повинні виходити в пожежонебезпечні зони;
2) отвори в стінах і підлозі в місцях прокладання кабелів і труб електропроводки повинні бути щільно замуровані негорючими матеріалами;
3) виходи з підстанції з маслонаповненими трансформаторами, що встановлені в камерах, у пожежонебезпечну зону можуть бути виконані тільки з приміщень
РП напругою до 1000 В. У такому випадку двері повинні бути такими, що самі зачиняються, та мати рівень вогнестійкості не менше 0,6 год;
4) виходи з приміщень КТП, КП П у пожежонебезпечні зони, а також транспортування трансформаторів КТП , КП П через пожежонебезпечні зони допускаються.
У таких випадках двері передбачаються, як указано в пункті З, а ворота повинні мати рівень вогнестійкості не менше 0,6 год.
Примітка. РП, ТП , ПП вважаються вбудованими, якщо мають дві або три стіни (перегородки), загальні із суміжними приміщеннями з пожежонебезпечними
зонами, і прибудованими, якщо мають тільки одну таку стіну
.
5.8.4. Електрообладнання з масляним заповненням (трансформатори, батареї конденсаторів, вимикачі тощо) може установлюватися на відстані не менше 0,8 м
від зовнішньої стіни будинку з поженеонебезлечними зонами за умови, що відстань по горизонталі та вертикалі від прорізів у стіні будинку до встановленого електрообладнання
буде не менше 4 м.

По-моему исчерпывающе.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю