Автор Тема: Разъёмный узел для измерения сопротивления заземления  (Прочитано 3246 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.

Пришлое замечание экспертизы к проекту молниезащиты в таком виде:
"Не предоставлен разъемный узел элементов системы молниезащиты (токоотвод и заземление) для обеспечения возможности проведения замеров сопротивления растекания электрического тока".

Что это за "разъемный узел элементов системы молниезащиты (токоотвод и заземление) для обеспечения возможности проведения замеров сопротивления растекания электрического тока" ?
Что он из себя, этот узел, должен представлять? Узел заводского изготовления? Кусок приваренной к заземляющему устройству шины, с приваренной уже к ней какой-нибудь гайкой (для подключения устройства измерения)?   Кто нибудь предусматривал такие узлы в своих проектах?

P.S. Честно говоря, я нигде ни в проектах, ни по факту на объектах не встречал никаких узлов, предназначенных конкретно для измерений сопротивления ЗУ. Крокодилами проводов измерителя сопротивлений осуществляется контакт с шиной видимой части контура заземления (после, грубо говоря, зачистки напильником), с контрольными электродами - и производятся замеры. Никаких предусмотренных узлов ни на одном объекте я не видел.

Online Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверное это. Правда на этом фото отсутствует защита токоотвода от механических повреждений. Ну плюс еще накрыть все это угольником на высоту 2,5 м
« Останнє редагування: 22 Квітень 2015, 13:51:21 від Shturman »


Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, да. Такие соединения конечно же я встречал. У "баттермана" тоже всяких держателей хватает. Да и не только у него.
Только вот требуется экспертом разъемное соединение для подключения провода измерителя сопротивления  Blink.
У различных измерителей контактные щупы бывают ("крокодилы") в основном. Каким образом подобный держатель (как на фото) обеспечит возможность проведения замеров? Или имеете ввиду, что для замеров нужно будет каждый раз отключать ЗУ от остального контура объекта?
А таким держателем зажимать "крокодил" измерителя - это кощунство  :).

Разве что предусмотреть кусок шины, приварить её к ЗУ (под землей или на выходе из земли к видимой части ?), и назвать его разъемным узлом для измерений...  Чтоб торчал там всегда.


Online Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или имеете ввиду, что для замеров нужно будет каждый раз отключать ЗУ от остального контура объекта?
Вроде так и нужно делать. Там же на этом соединителе токоотвод прижимаеться болтами с гайками. При необходимости замера гайки открутить и отсоединить от заземлителя и тогда замерять. Вроде идея такая.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скину рабочие чертежи в Автокаде узлов молниезащиты и заземляющего устройства, может кому пригодится.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю