Имелось в виду подключение шлейфом. Ситуация такова: питающий кабель 240 мм2, а перемычку хотелось бы сделать существенно меньшего сечения. И вот какие требования в данном случае? Возможно есть какие-то проверки на термическую стойкость для таких случаев...
Сугор, это подключение по магистральной схеме и никакого отношения к паралельному включению не имеет. В моем понимании паралельное включение это когда на сборные шины ВРУ приходит сфазированное напряжение от 2-х разных вводов, поэтому по анологу я сослался на тот документ.
По существу вопроса: в принципе меняя сечение кабеля вы должны выполнять гл.3.1 ПУЭ п.3.1.15. "Апарати захисту слід установлювати, як правило, у місцях мережі, де
переріз провідника зменшується (у напрямку до місця споживання електроенергії)".. или подтверждать расчетом, что при расчете к.з в конце линии с уменьшеным сечением кабеля, аппарат защиты магистральной линии будет отключать линию за время не более 5с согласно гл.1.7 ПУЭ.