1.Необходимо перезавести кабель с ДЭС уходящий на автомат 2SF1, на верхние губки автомата 1SF2.
2. При такой схеме лучше использовать готовые блоки АВР-200 (2 шт.)
3. Система заземления в электроустановке должна быть одинакова, по условиям электромагнитной совместимости. Поэтому на РУ-0,4 кВ с ШР1, необходимо разделить совмещенный РЕN-проводник на шинах N и РЕ (доставить шину N).
4. Отходящие линии будут запитаны по системе ТN-C-S.
Спасибо за скорый ответ.
1. Кабель с ДЭС который питает 2КМ1 будет подключен к нижним губкам автомата 1SF2. Автомат 2SF1 я в первоначальной схеме забыл убрать. Новую схему прилагаю.
2. Два шкафа АВР-200 в нашем случае не подходят поскольку в щитовой ограниченное место!! Но если бы было место то как это реализовать? Бросить перемычку от ввода ДЭС одного шкафа к вводу от ДЭС другого или как?? Просто у нас два ввода от разных секций ТП должны быть в работе!
3. Объясняю Вам ситуацию. Значит, есть помещение состоящие из двух частей, одна часть помещения запитана кабелем от 1-й секции ТП, другая часть помещения от другой. В первой части помещения стоит ЩР-01 во второй ЩР-02. Запитка данного помещения производилась в разные временные промежутки, т.е. одна часть давно, вторая недавно, соответственно одна часть сделана по системе заземления TN-C, а вторая по системе TN-S. В данном помещении никакого резервирования не было, т.е каждая секция ТП питала свою часть помещения.
Теперь Заказчик захотел установить себе ДЭС. Но как всегда побежал впереди паровоза и заказал сначала ДЭС на 70кВА (пьяный электрик посчитал и сказал), после этого он захотел проект. Мы приехали на место замеряли нагрузку на каждом из вводов, и поняли что они реально потребляют где-то 150кВт. Соответственно мощности ДЭС не хватает чтобы зарезервировать всю нагрузку. Поэтому мы, вместе с Заказчиком, определили самых ответственных потребителей мы будем резервировать только их. Поэтому была придумана следующая схема, кабели от секций приходят в свои ЩР (01 и 02) в них мы оставляем часть не ответственных потребителей, затем от этих ЩР (01 и 02) бросаем перемычки к АВР, а от выводов АВР (2 рабочих вывода) бросаем перемычки обратно в ЩР (01 и 02) и запитываем ответственных потребителей. В ЩР01 и ЩР02 должны остаться системы заземления которые там существуют. Именно поэтому мы не можем разделить PEN на PE и N, поскольку нам придется переделывать существующую систему заземления в ЩР-01.
5. Нет одна отходящая линия будет запитана по системе TN-S, а другая по системе TN-C.