Автор Тема: Уставки тока и времени на РС-80М2-11  (Прочитано 3552 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Может кто-то по фото определить, какие выставлены уставки тока и времени на реле РС-80М2-11. Спасибо :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Уставки тока и времени на РС-80М2-11
« Reply #1 : 27 Березень 2015, 09:57:08 »
Точно не уверен, нужно уточнять у эксплуатации, но ИМХО:
вторичный ток (первая шкала) 8+0,32+2,56+5,12=16 А
со временем вообще не понятно: если сложить все уставки - получается 25,4 с - но таких времен не бывает (в городе по крайней мере).
Отсечки нет -
характеристика защиты 1.
Вообще, судя по тому что это РС с дешунтированием, которые в 99% случаев ставятся на отходящих линиях в РП, должно быть 16А (вторичный ток на реле), 0,4с, хар-ка 1. Тогда первичный ток будет 960 А, при трансформаторах тока 300/5.
У нас совпадает 2 параметра из 3  :)
А где стоит по факту сей девайс?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Уставки тока и времени на РС-80М2-11
« Reply #2 : 27 Березень 2015, 11:04:20 »
спасибо, ну, я тоже как-то так пыталась высчитать :). Это стоит на том РП-3 :wacko:.....получилось, что в службе РЗА я брала исходные данные и там у них написано, то стоят ТТ 150/5 и реле РТВ......я в проекте поменяла ТТ на 300/5 и на РС80М2-11......согласовали...а потом поехали на РП-3 по другому вопросу и выяснилось на месте, что там уже стоят ТТ 300/5 и реле РС80 стоит......короче, сфоткали......вот теперь пытаюсь выяснить уставки, чтобы пойти пересогласовать РЗА и ничего не надо менять в проекте получается J)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Уставки тока и времени на РС-80М2-11
« Reply #3 : 27 Березень 2015, 11:22:30 »
Интересно. Ну 16*60=960 А. А время должно быть 0,4 с. Но в РЗА должна быть инфа об этом.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот столкнулся еще раз с РС-80.
Вот тут http://www.rzasystems.ru/library/97.html лежит инфа по ним.
Выложу еще картинку с уставками
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю