Автор Тема: Расстояние подземной КЛ освещения до ПЛ-10кВ.  (Прочитано 1848 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делаю наружное освещение по периметру внутризаводской дороги. Подземная КЛ с металлическими опорами h=7м + кронштейн 1м. Но в районе КТП, ПЛ-10кВ подходит к дороге на 5м и опоры освещения негде разместить. В ПУЕ есть только сближение ПЛ между собой, а данный момент к чему отнести, какое мин. расстояние должно быть?
« Останнє редагування: 18 Лютий 2015, 12:44:28 від CC19 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
какое мин. расстояние должно быть?
ПУЕ.
2.3.67. На територіях стисненої забудови відстань від КЛ до підземних частин і заземлювачів окремих опор ПЛ напругою понад 1 кВ дозволено зменшувати до 2 м за умови прокладання КЛ в залізобетонних лотках.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Расстояние от заземленной части опор до до проложенных в земле силовых кабелей наружного освещения, должно приниматься согласно раздела 2.3 п.2.3.67, как для стесненных условий при подходе ВЛ-10кВ к КТП и должно составлять не менее 2м при условии монтажа кабеля освещения на участке сближения в ж/б лотке без перфорации, со стороны заземленной части опоры.
2. Ссылаясь на раздел 2.5 табл.2.5.36 для участка трассы ВЛ-10 кВ в стесненных условиях, при подходе ВЛ к КТП выбираем расстояние не менее 2,5м при неотклоненных проводах ВЛ до опоры освещения на участке в месте сближения (если есть возможность на участке сближения опору не ставить, ограничившись сближением в пролете между опорами освещения).
3. При наличии бордюрного камня автодороги-расстояние до опоры освещения-1,5м, для промпредприятий можно уменьшить до 1м.
« Останнє редагування: 18 Лютий 2015, 13:47:43 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Про 2,5м читал, но как-то сомневался.
Попутно вопрос: какой смысл в ж/б лотке, чем а/ц труба хуже? Понятно что если написано, то нужно выполнять, но закладывать лоток для кабеля 4х16 как-то J)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не скажу точно, может создает защитный экран на участке сближения току растекания заземленной части опоры, а может просто все под одну гребенку: написано в ПУЭ в блоках для группы кабелей или в ж/б лотку для одиночного кабеля. Вот и все.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а может просто все под одну гребенку
Вероятнее всего. Типовой А5-92, допускал прокладку в изолирующих трубах, как и А11-2011 в трубах ДКС. Но к сожалению Типовой - не аргумент :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю