Автор Тема: Схема электроснабжения от двух источников - ТП, ДЭС  (Прочитано 4154 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Жду Вашей критики. Какие плюсы/минусы этой схемы? Объект - свинокомплекс, Камчатка. Категория электроснабжения - 1-я.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабели от ТП и ДГ завести непосредственно на РУ-0,4 и там установить АВР .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А такое решение Вам не нравится? В чем ошибка?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такая схема правомерна при использовании в комплекте с ДЭС коммутационной панели (шкафа) АТS(ATI) или другого переключающего коммутационного оборудования по комплектации производителя. Если в комплектации ДЭС такая панель не заказана и не поставляется, тогда лучше прислушатся к рекомендациям Романа 3Р и устанавливать типовую панель АВР на 2 ввода в месте установки РУ-0,4кВ.
« Останнє редагування: 17 Лютий 2015, 13:38:55 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ясно. Я посмотрела техн. док. на ДЭС такого типа, там АВР идет в комплекте. У меня второй вопрос. Надо ли от АВР тянуть два кабеля и разделять РУ-0,4кВ на две секции с рубильником???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В чем ошибка?
Если на одной с кабельных линий идущих от АВР на РУ-0,4 произойдет КЗ , защитой отключится питание от ТП а запуск ДЭС произойдет на линию с КЗ . Что будет после этого , где I категория ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДЭС такого типа, там АВР идет в комплекте
АВР в комплекте , или блок автоматического запуска в комплекте ? Это две разные вещи .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот то, что входит в комплект:

http://www.d-system.ru/zip/auto/2/

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Магистральные схемы с двумя и более параллельными магистралями применимы для питания потребителей любой категории. Двойные магистрали следует применять при наличии РУ с двумя секциями шин.
НТП-99." Согласно требованию гл. 5.3 ПУЭ не требуется резервировать кабельную линию, непосредственно питающую электродвигатель, независимо от категории надежности ЭП. Однако при единственном ЭП, отнесенном к I категории, рекомендуется при протяженной кабельной линии или неблагоприятных условиях ее прокладки выполнять резервирование кабельной линии. ЭП могут быть напряжением как свыше 1 кВ, так и до 1 кВ".
Вывод: Если мощность вашей ДЭС позволяет в аварийном режиме питать всю группу ЭП независимо от категории, вы можете не разделять РУ-0,4кВ на 2 секции. В даном случае вы должны проложить 2 кабеля в паралель, каждый расчитаный на полную нагрузку РУ.
Если мощность ДЭС не позволяет полностью питать РУ в аварийном режиме, тогда вы должны выделить секцию сборных шин РУ с электроприемниками ІІІ категории, которые будут отключаться при исчезновении напряжения на основном вводе от ТП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотелось бы уточнить, для какой страны выполняется проект? Если для Украины то в НД ограничений нет, если для РФ, то переключение АВР вводов на общие с.ш. допускается, только для ЭП или группы ЭП конечных потребителей І категории, для РУ с которого питается комплекс ЭП І категории различного назначения объекта, должны питаться отдельными линиями на свою секцию с.ш. с последующим секционированием секций при исчезновении напряжения на одном из вводов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   Не буду анализировать данную схему. У нас  схема э.снабжения была реализована следующим
образом: все ЭП были разделены на 3категории. На каждого ЭП 1категории шло 2 ввода и АВР на
ВРЩ-04кВ.
   РУ-04кВ было разделено на 2 секции. От 1 секции, основной, питались рабочие ввода ЭП 1категории и потребители 2,3 категорий. От 2 секции, резервной, резервные ввода ЭП 1 категории.
   Алгоритм работы: при пропадании напряжения по основному вводу или возникновении аварийной ситуации в сети отключается основной ввод, запускается ДЭС и подается напряжение потребителям 1категории ( АВР на ВРЩ-04кВ ).
   Оперативный персонал принимает решение по включению ЭП 2,3 категорий.
   При появлении напряжения на основном вводе или устранения аварийной ситуации в сети отключается ДЭС и включается основной ввод.
   Оперативный персонал восстанавливает рабочую схему.
Если на одной с кабельных линий идущих от АВР на РУ-0,4 произойдет КЗ , защитой отключится питание от ТП а запуск ДЭС произойдет на линию с КЗ . Что будет после этого , где I категория ?
    Т.о. устраняется данная аварийная ситуация

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю