     Помогите пож-та разобраться!!!

  Как я понимаю, для лампы ДРЛ-250 ток рассчитывается по формуле I=P/U*CosF, подставим числовые значения
I=250 Вт/220В*0,85=1,33А. Вроде бы все понятно, но я наткнулась в интернете на табличку в которой говориться что для лампы ДРЛ-250
рабочий ток равен Iр=2,15А, а пусковой ток равен Iп=4,5А.

http://brgp.ru/FAQ/puskovye-toki-istochnikov-sveta/

ВОПРОС: по какому току подбирать аппарат защиты???

Offline DespairsRay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ru
  • Вопреки людскому презрению
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат всегда выбирается по пиковому току. То есть в вашем случае 4,5 А
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...

Offline Ona

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ona, я выскажу свое чисто субъективное мнение, вы по формуле считали ток только лампы и не учитывали ПРА и элементы схемы, поэтому не утверждая, что в рекламной статье в пользу светодиодного освещения все абсолютно точно, цифра приближается к реальной.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат всегда выбирается по пиковому току.
По пиковому (пусковому) току выбирается характеристика автомата (В , С , D) но не номинальный ток , номинальный ток выбирается по рабочему току .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
ИМХО автоматический выключатель выбирается для защиты кабельно - проводниковой продукции (по максимально допустимому току). Т.е ниже 1.5 квадрата на освещение ставить не будете значит ток а.в 10А.

Offline moshkarow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автомат всегда выбирается по пиковому току. То есть в вашем случае 4,5 А
А двигателя - по пусковому :D
« Останнє редагування: 19 Лютий 2015, 19:27:58 від moshkarow »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю