Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно установить ГРЩ жилой части высотного дома (с "восьмеркой" на вводе, ток по одному вводу в аварийном режиме 880А) в помещении РУ-0,4 встроенной ТП, но нет места для установки двух дополнительных линейных ячеек для подключения этого ГРЩ. Можно ли подключить вводные ячейки ГРЩ от секций шин РУ ТП шинами такого же сечения?
Другого помещения поблизости нет, а тянуть 3-4 параллельных кабеля на 50м по подвалу не кажется мне хорошей идеей.
На плане синим то, что есть, красным то, что планируется.
Можно ли, как вариант, просто добавить линейные панели, питающие стояки, к существующему РУ-0,4 (отказавшись от "восьмерки") и оборудовать учетом?
Спасибо!