Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно установить ГРЩ жилой части высотного дома (с "восьмеркой" на вводе, ток по одному вводу в аварийном режиме 880А) в помещении РУ-0,4 встроенной ТП, но нет места для установки двух дополнительных линейных ячеек для подключения этого ГРЩ. Можно ли подключить вводные ячейки ГРЩ от секций шин РУ ТП шинами такого же сечения?
Другого помещения поблизости нет, а тянуть 3-4 параллельных кабеля на 50м по подвалу не кажется мне хорошей идеей.
На плане синим то, что есть, красным то, что планируется.
Можно ли, как вариант, просто добавить линейные панели, питающие стояки, к существующему РУ-0,4 (отказавшись от "восьмерки") и оборудовать учетом?
Спасибо!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, зачем при наличии встроенной ТП делать еще и ГРЩ? Добавь ячейки к РУ-0,4.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, и можно обойтись без "восьмерки", т.е. вторая категория обеспечивается?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, так у тебя же встроенная ТП, секционирование в РУ-0,4 и в РУ-10. II категория это  2 источника питания и ручное переключение. Если поставишь АВР на секционнике то у тебя получится 1категория на все здание

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
Скорее всего І категория не получится т.к. Киевэнерго ее не даст). А так Вы полностью правы.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо коллеги! АВР на секционнике не будет, т.к. по ТЗ на щите п/п потребителей и на щите насосной пожаротушения уже есть АВР, все остальное II категория.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, зачем при наличии встроенной ТП делать еще и ГРЩ? Добавь ячейки к РУ-0,4.
Больше того, это еще в последнее время достаточно стандартное решение ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РУ-0,4 в качестве ГРЩ использовать запретили. Теперь таки нужно тянуть кабели к ВРУ с "восьмеркой". В связи с чем вопрос:
в Киеве прокладку кабелей в параллель внутри помещения от РУ-0,4кВ ТП до ВРУ согласовывают или нет? Или, все-же, нужно делить одно ВРУ на несколько с током до 300А (АВВГ 4х240)? Спасибо.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
. Нужно установить ГРЩ жилой части высотного дома (с "восьмеркой" на вводе, ток по одному вводу в аварийном режиме 880А) в помещении РУ-0,4 встроенной ТП
ПУЕ 2014 . (НПАОП 40.1-1.32-01) є категорична заборона (не допускається) і ніхто не погодить такий проект , посилаючись на цей документ .
2.3.3. . У житлових будинках, спальних корпусах різних установ, школах  та  інших  навчальних  закладах не допускається розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій (далі - ТП).
В інших громадських,  адміністративних та побутових  будинках допускається розташовувати вбудовані або прибудовані підстанції за умов використання сухих трансформаторів, які слід встановлювати на амортизаторах.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, это комплекс, ТП в жилье не встроена. По поводу кабеля что скажете?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РУ-0,4 в качестве ГРЩ использовать запретили.
а чем аргументировали запрет?
это комплекс, ТП в жилье не встроена.
А ВРУ будет все равно находится в помещении РУ-0,4 ТП? Наверное имеет смысл дать больше информации об объекте.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, аргументировали тем, что по ТУ точка подключения - наконечники кабелей ВРУ объекта. ТП на балансе Киевэнерго, так что под электрощитовую с ВРУ выделяют другое помещение в 20м по кабелю от РУ-0,4. Нужно запитать жилье либо с помощью 4 ВРУ (~300А) кабелем 4х240, либо 1 ВРУ (~880А) шинопровод или параллельные кабели.  Заказчик не согласен на шинопровод, а значит использую только кабель. Думаю что, целесообразнее (и что согласуют) кабель в параллель или 4 ВРУ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
значит - 4 ВРУ, возможно будет больше, нужно прорисовывать ВРУ

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4 это только квартиры, еще одно ВРУ на общедомовые нагрузки ІІкат и еще одно с АВР для Ікат.
Такой вопрос, в габаритах одной ЩО-90 возможно уместить "восьмерку" с подключением 2 по 4х240, 2 счетчика с ТТ и 4 автомата на 200А?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, про кабели в параллель забудьте, если вы РУ-0,4 кВ будете передавать на баланс Киевэнерго. Там сильно не приветствуют фидерные группы больше чем на 400А. Крайне редко они соглашаются на 630А. Если уже совсем некуда деваться.
А так - 400А и точка.  Аргумент простой - у нас нет ремонтного фонда потом их эксплуатировать.
Поэтому 4 ВРП или сколько их там у Вас получается ну и по 2 кабеля на каждый. Плюс нужно понимать где Вы эти кабели будете прокладывать - В ТП понятно кабельный этаж - а дальше? Коммуникационный коридор или как?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю