Автор Тема: В чем и как проложить кабель КГН 2х5х120 мм2  (Прочитано 2427 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LAKI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Суть такая, дано 3 когенерационных  установок установленных на первом этаже от каждой идет по 2 кабеля N07NRF 5х120, на втором этаже расположена электрощитовая нужно протянуть силовой кабель до ВРУ желательно по полу. Из нормативных документов понял что расстояние между силовыми кабелями по вертикали 200мм и однослойная прокладка. В помещении ВРУ будет двойной пол и кабели будут заводится с низу. Высота воздуховодов по всей длинен составляет 650мм

Цель : максимальная экономия места.

Вопрос 1:  как лучше будет проложить кабельные конструкции по полу второго этажа
Вопрос 2: Можно ли прокладывать кабель такого сечения в перфорированном лотке 400х80
Вопрос 3: Какое количество кабелей можно уложить на лоток в соответствии с требованиями ПУЭ 40% запаса
« Останнє редагування: 29 Січень 2015, 06:15:27 від LAKI »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос 2: Можно ли прокладывать кабель такого сечения в перфорированном лотке 400х80
Можно
Вопрос 3: Какое количество кабелей можно уложить на лоток в соответствии с требованиями ПУЭ 40% запаса
40% тут не подходит, так как этот пункт с гл.2.1 ПУЭ, а она распространяется на кабели сечением до 16мм.кв. Вам нужно смотреть гл.2.3, а в ней написано, что расстояние между кабелями должно составлять не меньше диаметра кабеля. По такому принципу располагаете кабель и подбираете нужную ширину лотка.


По первому вопросу без разреза и плана 1-го этажа непонятно. Как кабели с эл.щитовой пересекают помещение 27?

Offline LAKI

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо попробую, тогда еще вопрос как проходить через стену можно ли сделать прямоугольную кабельную проходку с секциями 80х80 или 70х70 из уголковой стали или есть готовые решения под мои задачи?

По первому вопросу чуть позже зарисую уже с кабельной трассой и лотками, и выложу часть плана и эскиз сюда
« Останнє редагування: 29 Січень 2015, 08:47:57 від LAKI »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
смотреть гл.2.3, а в ней написано, что расстояние между кабелями должно составлять не меньше диаметра кабеля.
Така вимога стосується лише одножильних кабелів . ПУЕ табл.2.3.3
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Така вимога стосується лише одножильних кабелів . ПУЕ табл.2.3.3
Согласен, но как же тогда прокладывать многожильные сечением выше 16мм.кв?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как же тогда прокладывать многожильные сечением выше 16мм.кв?
В ПУЕ такі вимоги відсутні , виходить що можна прокладати в притул .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЕ такі вимоги відсутні , виходить що можна прокладати в притул .
полностью согласен,
... и учитываем поправочные коэффициенты при прокладке многожильных кабелей "соприкасающихся друг с другом и стеной", как и указывает схема-таблица влияний прокладвыаемых кабелей на токовые нагрузки.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.