Автор Тема: Пожарная сигнализация соевого цеха  (Прочитано 2259 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здание соевого цеха (переработка сои в масло). Работает только в теплое время года. Надо запроектировать систему пожарной сигнализации. Все оборудование должно быть взрывозащищенной. Можете посоветовать оборудование ПС украинского производителя во взрывозащищенном исполнении, которое бы выдерживало минусовые температуры?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
                                           ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ) 
Прибор  выпускается  в  общепромышленном  и  во  взрывозащищенном  исполнениях. Взрывозащищенное  исполнение  обозначается  ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ)  и  имеет маркировку«ЕхіЬІІС».  Взрывозащищенное  исполнение  приборов  отличается  от общепромышленного исполнения наличием в своем составе блока барьерной искрозащиты БИЗ-2 и используется в комплексе с взрывозащищенными извещателями.
Приборы  приемно-контрольные  пожарные  ППКП019-2-2  Ех  имеют  выходные искробезопасные  цепи  шлейфов  уровня"іb", соответствуют  требованиям  ГОСТ22782.5, имеют  маркировку  взрывозащиты"ЕхіЬІІС"  и  предназначены  для  установки  вне
взрывоопасных зон.
Извещатели пожарные СП212-5 Ех, ИПР Ех, СП103-2А2 Ех, включаемые в шлейфы приборов  приемно-контрольных  пожарных  ППКП019-2-2 Ех  через  блоки  барьерной искрозащиты  БИЗ-2,  соответствуют  ГОСТ22782.5, ГОСТ22782.0, имеют  маркировку
взрывозащиты"1ЕхіЬІІСТ5 в  комплекте  ППКП019-2/60-2 Ех"  и  предназначены  для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с гл.4 ПУЭ  и  другими  директивными  документами,  регламентирующими  применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
« Останнє редагування: 25 Грудень 2014, 11:14:40 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Вы уверены, что у Веды есть сертификаты на ППС? Это по новым-то ЕН-ам?
lenozzy, взрывозащита со всеми сопроводительными документами есть:
- Варта (Электронмаш) http://chelmash.com.ua/products/explosion-proof_equipment/77-vzryvozaschischennoe-oborudovanie.html ;
- Омега (Проект АО), система адресная http://www.proektao.com.ua/p_omega.html ;
- Тирас http://www.tiras.ua/category/katalog-produktsii/oborudovanie-dlya-vzryvoopasnykh-pomeshchenii 

Сорри, есть у Веды сертификаты, но уже просроченные http://veda-bucha.com.ua/doc/
« Останнє редагування: 25 Грудень 2014, 12:50:01 від rga »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, все перечисленные вами ППКП комплектуются извещателями которые согласно паспортных данных предполагают монтаж внутри отапливаемых помещений или при температуре не ниже -10 градусов и только в паспорте  ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ) написано "предназначены  для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок". Хотя НП"Меридиан" г.Харьков выпускает "Фотон-А", с извещателями имеющих взрывозащиту и исполнение для установки при температуре до -30 градусов.
ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ) имеет сертификат, правда у меня он просрочен. Обновлять не пытался, так как данные приборы использую редко..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
только в паспорте  ППКП019-2-2Ех(ППС-ЗМ) написано "предназначены  для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок"

Вопрос интересный.

Вообще-то в паспорте на СП212-5АС,СП212-5,СП212-5Ех написано:
2.11 Извещатель типа СП сохраняет работоспособность при воздействии на него температуры от 263 до 328° К (от минус 10 ° до 55 °С).**
** - по требованию заказчика от - 40 до + 60°С
http://www.mashprom-zvd.ru/wp-content/uploads/2013/03/pasp_sp_212_51.pdf

, т.е. это нестандартное исполнение, эксклюзив, можно сказать. А в наше время это означает, что если этих датчиков десяток, то изготавливать их будут до морковкина заговения и то необязательно, что согласятся. И за большие деньги.

А в паспорте на прибор, что лежит у Веды на сайте (2007 г) написано:
2.10.1 Диапазон рабочих температур от минус 5 до плюс 40°С.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xG5hQFcq0x0J:veda-bucha.com.ua/docs/pass/pasp_ppkp_019_2.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

В сети есть паспорт 2009 года, там: 
2.10.1 Диапазон рабочих температур от плюс 1 до плюс 40°С.
http://www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/ppk/019-2-2.pdf

А это значит, что наружные установки могут быть только разве что в Крыму.

Возможно, у Вас паспорт посвежее? И там есть что-то другое? Да и сертификаты хотелось бы глянуть. А то у Веды не сайт, а недоразумение, причем пожизненно со дня создания. Сертификат показывает ровно до перечня ППК, на другие страницы вообще не дает зайти. :)
Выложите? Очень интересно на что они сертифицировали свои уникальные СП103-2А2, да и ППС тоже.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то, я не знаю ни одного ППК, включая очень дорогие и очень импортные, который бы работал при минусовой уличной температуре. Не потянет нормальная электроника этого. А не очень "нормальная" будет стоить бешеных денег.
Очень сомневаюсь, что Веда выпустила такой эксклюзив, да еще при этом он работать будет.
lenozzy,  может, поблизости есть какая-нибудь отапливаемая будочка? Или цех в чистом поле, заброшенный на всю зиму?

Да, сертификат на СП103-2А2 нашла. Он даже до 15 года. И сертификация на все обязательные требования 5-й част ЕН54. Трудно представить, однако...

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- Омега (Проект АО), система адресная http://www.proektao.com.ua/p_omega.html ;


lenozzy, это  вас спасет
Заявлена работоспособность извещателей при температуре -30  +55 °С 
По факту  - так и есть.
Извещатели можно заказать (на заводе! самому переделать не получится!) в безадресном исполнении, работают с 12в  2х проводным шлейфом.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 rga, я и не утверждаю, что приборы ППКП019-2-2 Ех Бучи можно открыто устанавливать на улице. В моем посту написано: "Приборы  приемно-контрольные  пожарные  ППКП019-2-2  Ех  имеют  выходные искробезопасные  цепи  шлейфов  уровня"іb", соответствуют  требованиям  ГОСТ22782.5, имеют  маркировку  взрывозащиты"ЕхіЬІІС"  и  предназначены  для  установки  вне взрывоопасных зон", то есть согласно норм при температуре +5 градусов и касается устанавливаемым во взрывоопасных зонах и наружных установках с взрывоопасными зонами-извещателей.
Так как все понимают, что не только ППКП но и для того чтобы выполнить систему оповещения и управлениния эвакуацией людей и передачу сигналов на ПЦН, необходимо где-то все равно размещать и их аппаратуру управления.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. по сути ППС отличается от остальных приборов только тем, что БИЗ у него встроен в коробку ППК. Но это и не есть хорошо. БИЗ нужно ставить на вводе кабелей во взрывоопасную зону, а ППК обычно на каком-то, но отдалении. Разве что отдельный случай, когда ППК можно повесить прямо на стену взрывоопасного помещения.
Я, собственно, чего? Не нравится нам ППС. Не рекомендую пользоваться. Не верю в надежность и качество. Поэтому лучше бы что-то другое взять.
Вот у "Омеги" извещатели можно к б/а приборам прикручивать. А ППК все равно придется ставить в теплом месте. Варта и Трирс зарекомендовали себя вполне пристойно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот поэтому я отказался от Бучи и использую "Тирас" если есть кроме помещений с взрывоопасной зоной, помещения с пормальной средой.
Боюсь, что "Омега" и "Фотон-А" это приборы одного и того же города и одного уровня, раньше ставил "Фотон" но затем отказался по схожей причине с Бучей и по ценовой политке.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Боюсь, что "Омега" и "Фотон-А" это приборы одного и того же города и одного уровня, раньше ставил "Фотон" но затем отказался по схожей причине с Бучей и по ценовой политке.
Омега компактней, логичней, удобней в проектировании, лучше в монтаже (половина оборудования Фотона не проходила входной контроль, правда, если все обменять-проверить-донастроить, работает достаточно стабильно, но затраты на монтаж увеличиваются вдвое-втрое). Плюс, развивается, в отличие от Фотона.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю