Помогите разобраться с пунктом ПУЭ (Украина). В проекте для потребителей 3 категории от двухтрансформаторной ПС 35/10 к двум КТП 10/0,4 проложили в земле две кабельные линии по ПУЭ: 0,7 м от поверхности земли до верха кабелей, сигнальную ленту 0,25 м от верха кабелей.
Получили замечание в надобности укладки дополнительной сигнальной ленты на высоте 0,25 м от основной согласно ПУЭ.
п. 2.3.59 ......
Для КЛ напругою до 20 кВ, що живлять струмоприймачі категорії І та особливої групи категорії І, і тих, що прокладають від ПС до розподільчих пунктів (РП) або трансформаторних пунктів (ТП), потрібно укладати додаткову сигнальну стрічку по центру траншеї на висоті 0,25 м від основної стрічки (стрічок).
Я думаю, что выделенное жирным шрифтом, что это только для струмоприймачі категорії І та особливої групи категорії І, а не для всех.
Кто как думает?