Автор Тема: Заземление опор уличного освещения  (Прочитано 24075 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline woldek

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток всем!

Сори, но че то не могу найти ответов, здесь, на данный вопрос. :-[

Вопросы следующие(все касается опор уличного освещения):
1. Нужно ли вообще оно? Да, но вот какое...
2. Хватит ли просто присоединения к арматуре фундамента или необходимо делать дополнительное?
3. Размер, минимум 2(4) Ома?
4. Нужно соеденять данное заземление с РЕ из ЩО?
______________________
   Всем спасибо!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответы на все эти вопросы читай в ПУЭ гл.2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ пп.2.4.33-2.4.44 Заземлення. Захист від перенапруг

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ZoloS9479
Ответы на все эти вопросы читай в ПУЭ гл.2.4
Это если воздушкой запитано освещение
Входите тесными вратами

Offline woldek

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просмотрел еще раз данные разделы, но... всетаки это для ВЛ, а вопрос общий, т.е. учитывающий и опоры с кабельными вводами! Что тогда? - то же что и для воздуха?

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно у меня похожий вопрос, с заземлением я решил - сделаю его только на первой опоре к которой подключаю линию от ВЛ-О,4кВ. Сопротивление принял как для повторного заземления PEN проводника.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу требований по заземлению опор с кабельными вводами нашел только вот эти:
6.1.45. Під час виконання захисного заземлення освітлювальних приладів зовнішнього освітлення слід виконувати також приєднання залізобетонних і металевих опор, а також тросів до РЕ-провідника в мережах із ізольованою нейтраллю і до РЕN-провідника – у мережах з заземленою нейтраллю.
6.1.46. Під час установлення освітлювальних приладів зовнішнього освітлення на залізобетонних і металевих опорах електрифікованого міського транспорту в мережах із заземленою нейтраллю освітлювальні прилади та опори слід приєднувати до РЕN-провідника лінії.
Разъяснений о расстоянии между заземлителями, величине сопротивления нет.  ИМХО, подразумеваются такие же требования как и к ВЛ гл.2.4  ???

yanchevskii

  • Гість
Приветствую Вас! Я сам не электрик, но имею некоторое отношение к Заземлению. Касательно осветительных линий... Есть реализованный проект в г.Львове по заземлению осветительных линий. Пользовались стандартами по ПУЭ, а именно: повторное заземление делали через каждые 150-200 м, т.е. каждую пятую шестую опору, менее 10 Ом (для сложных грунтов разрешается менее 30 Ом.). Госкомиссию прошли.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yanchevskii, повторное заземление на опорах делается для ВЛ, и заземляется не сама опора, а нулевая жила.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ. Раздел 6.
6.3.15. Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП). Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення.

yanchevskii

  • Гість
Сугор, я это и имел ввиду, возможно в ответе не придерживался терминологии, уж извините  :-[

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Мне надо осветить, територию детского сада, светильники будут по периметру, на металических опорах, h=4.5м. всего 11 шт. (ЖТУ-08-100)
Я решил все ето запитать од одного однополюсного автомата, 220В, и проложить кабель АВВГ 2х4мм.кв.
Исходя из: "Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення",  мне 3-х жильного кабеля ненадо?
Или все таки давать 3х4мм.кв.?
Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
G@S, А какая длина линии получается? какое будет падение? по моему лучше взять четыре жилы и делать повторное заземление нулевой жилы через 200 м.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-27-2006
4.2.2.4   Сечение PEN-проводников во всех случаях должно быть не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию.

Вывод - необходимо в таком случае использовать трехпроводную систему и будет меньшее сечение проводников .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Цитата: Сугор
G@S, А какая длина линии получается? какое будет падение? по моему лучше взять четыре жилы и делать повторное заземление нулевой жилы через 200 м.
Длина будет около 180м.  ::)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Цитата: Roman3R
Вывод - необходимо в таком случае использовать трехпроводную систему и будет меньшее сечение проводников .
Две фазы и 0? Но опору заземлять на PEN? или брать отдельный проводник PE? Запутался! :-[ :o
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю