Автор Тема: Расстояние от ТП или ЦРП до подземного резервуара с дизтопливом.  (Прочитано 2433 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги!

Прошу помощи. Какое минимальное расстояние от ТП или ЦРП до устанавливаемых подземных (заглубленных) объектов для хранения жидкого топлива? Каким нормативом регламентируется?

Предполагаю охранную зону в радиусе ТП или ЦРП 3 метра, чтобы можно было пдовести подземные кабели, а на рсстоянии 4 метра предусматривают зарыть емкость для хранения топлива для резервного ДЕС. Это допустимо?
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помнится когда-то давно проектировал кабель 10 кВ мимо заправки - так там меня заставили выдержать расстояние в 15 метров от подземного бака с топливом hmmmm
Можно еще покопать в ДБН 360-92
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Благодарю. Буду искать дальше.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неодходимо пользоваться "Інструкцією щодо вимог пожежної безпеки під час проектування АЗС" НАПБ Б.05.019-2005 или ДБН „АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА” который вводят с 01.01.2015г, где идет ссылка на ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01 главу 4 табл.4.11) согласно которой расстояния от ТП до резервуара с открытым наливом ЛВЖ должно быть не менее-30 м, а с закрытым наливом-15 м
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю