Автор Тема: Освітлення кабельного каналу  (Прочитано 2038 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю. Отримав завдання на розробку проекту освітлення кабельного каналу  10кВ (ширина 1,5м, висота 1,2м!, довжина ~140м). На початку каналу є два ЯТП на 36В, які можна використати, але виникла проблема у пошуку світильників (LED до 10 Вт, 36В, ІР54, малогабаритні). Підкажіть будь-ласка, які ще можуть бути варіанти освітлення такого "об'єкту"  :wall:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #1 : 27 Листопад 2014, 16:20:35 »
Я думаю ,тут нужно рыть в нормах про коллектора - все-таки эта штука близка к ним.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #2 : 27 Листопад 2014, 17:11:52 »
Підкажіть
Що вам заважає виконати освітлення на напрузі 220 В з урахуванням вимог п.6.1.17 ПУЕ видання 2014 р?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

oipop

  • Гість
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #3 : 27 Листопад 2014, 18:44:47 »
А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #4 : 27 Листопад 2014, 19:06:48 »
А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
Поддерживаю. Экономического эфекта от применения ЛЕД - никакого не будет, свет там постоянно гореть не будет

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #5 : 28 Листопад 2014, 09:10:57 »
Підкажіть
Що вам заважає виконати освітлення на напрузі 220 В з урахуванням вимог п.6.1.17 ПУЕ видання 2014 р?
Був такий варіант, але його відкинули через дуже стиснені умови і високу вологість.

А обычная лама накаливания на 36В Вам не подходит?
На такій довжині великі втрати напруги. Приблизно при 20 лампах по 40Вт напруга в кінці падає до 24В.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #6 : 28 Листопад 2014, 09:15:56 »
а с двух сторон запитать можно? чтобы было две ветки по 70 м?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #7 : 28 Листопад 2014, 09:28:55 »
а с двух сторон запитать можно? чтобы было две ветки по 70 м?
Можна, але це все-рівно не зменшить втрати напруги до допустимого рівня при використані ламп розжарювання.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #8 : 28 Листопад 2014, 09:32:55 »
ну и увеличить сечение кабеля
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #9 : 28 Листопад 2014, 10:16:26 »
Если взять 8 светильников по 40Вт, и проложить кабель 6мм2, то на длине 70м получится падение 5%

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #10 : 28 Листопад 2014, 11:34:11 »
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #11 : 28 Листопад 2014, 11:42:46 »
Приблизно при 20 лампах по 40Вт
8 светильников по 40Вт
На початку каналу є два ЯТП на 36В
А их мощность точно выше 250Вт?
« Останнє редагування: 28 Листопад 2014, 11:44:54 від CC19 »

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освітлення кабельного каналу
« Reply #12 : 28 Листопад 2014, 14:08:08 »
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
Буду вдячний за посилання на них, знайшов тільки 5.407-132.1
Есть типовые решения по освещению кабельных коллекторов, тунелей. Поддерживаю Сугора можно использовать существующие разделительные трансформаторы (п.6.1.21 ПУЭ) на выходное напряжение 36В, разделив на 2 группы светильников с лампами накаливания МО36-40. Светильники выбрать степенью защиты IP54, с открытием защитного стекла и защитной решетки специальным ключем, для ламп накаливания с цоколем Е27. Падение напряжения согласно п.6.1.22 ПУЭ +-5%.
В такому випадку потрібно ставити по два ЯТП-0,63 з кожного кінця (там два канали паралельно) і забезпечити керування ними зі сторони входу в канал

А их мощность точно выше 250Вт?
Їх потужність 630ВА, але кожен з них вже на половину завантажений.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю