Автор Тема: Выход из строя разрядников.  (Прочитано 11668 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выход из строя разрядников.
« : 20 Листопад 2014, 21:46:16 »
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Хочу разобраться в ситуации.
На объекте случилась авария. При обрезке деревьев произошло К.З. на воздушной линии ( подозреваю - неоднократно).
Потом подача фазы на нулевой провод. Результат на фото. Выгоревшие разрядники.
На стабилизаторе выгорели входные варисторы на платах управления, "полетели" тиристоры.
По дому все целое. Автоматы QF1 и QF2 не отработали. Отработал автомат ABB C63 на стабилизаторе.
Вопрос- это ошибка монтажа или нормальное поведение разрядников ?

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
.....

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #2 : 21 Листопад 2014, 11:56:14 »
Нормальное явление, разрядник не защищает от К.З., перед разрядником рекомендуется установить плавкие предохранители

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #3 : 21 Листопад 2014, 12:27:10 »
перед разрядником рекомендуется установить плавкие предохранители
- помоему не надо, автомата D63 почти достаточно, к стати, почему ДЭ а СЭ как перед счетчиком?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #4 : 21 Листопад 2014, 12:38:55 »
помоему не надо, автомата D63 почти достаточно
автоматический выключатель не спасет разрядник, как и видно на фото, а вообще надо смотреть рекомендации Бетермана по монтажу разрядников

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #5 : 21 Листопад 2014, 12:44:02 »
Вопрос- это ошибка монтажа или нормальное поведение разрядников ?
это не сработали автоматы защиты от КЗ

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #6 : 21 Листопад 2014, 12:46:21 »
Sergik, поэтому и почти  :), с рекомендациями ОБО я знаком
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline B and S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 133
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #7 : 21 Листопад 2014, 16:35:00 »
Вопрос- это ошибка монтажа или нормальное поведение разрядников ?
это не сработали автоматы защиты от КЗ

И поэтому рекомендуется заменить QF1 и QF2 на автоматы АВВ

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #8 : 21 Листопад 2014, 16:58:34 »
для защиты от такой беды надо реле напряжения ставить
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #9 : 21 Листопад 2014, 17:33:14 »
Установлено по рекомендациям OBO. И по подробнее по поводу плавких вставок, пожалуйста. Есть мысль заменить D63 на плавкие вставки и дополнительно поставить УЗО 63А-100мА. Ваше мнение?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #10 : 21 Листопад 2014, 18:20:31 »
УЗО в таких случаях не поможет, предохранители подразумевается поставить исключительно перед разрядниками номиналом 63А, если вы хотите защитить себя от вашей ситуации, то вам необходимо реле напряжения, а не УЗО с предохранителями.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #11 : 21 Листопад 2014, 19:28:58 »
Стабилизатор сам по себе - реле напряжения и не спасло.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #12 : 23 Листопад 2014, 19:52:30 »
не факт
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #13 : 23 Листопад 2014, 21:25:46 »
Есть мысль - поставить вместо QF2 селективную дифзащиту - 63А, 100 мА.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #14 : 24 Листопад 2014, 08:12:18 »
с какой целью? защита от тока утечек после стабилизатора?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю