Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь датчик закрытия дверей, который можно установить на двери в помещении категории А. Я так понимаю нужен какой-то магнитоконтактный датчик в взрывозащищенном исполнении. Существуют такие в Украине? Желательно сертифицированные.
Спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СМК, вообще-то, не имеют ни емкости, ни индуктивности. Не искрят и не нагреваются. Поэтому нет никаких оснований городить огород.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сам СМК (геркон) не искрит и не нагревается.
А вот точка (винтовое соединение) подключения шлейфа к СМК искрить очень даже может.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот точка (винтовое соединение) подключения шлейфа к СМК искрить очень даже может.
1. А кто просит именно винтовое соединение?
2. Коробки ставить можно и снаружи. И под тампер. Если так уж нужно.
3. Искрение в 12-вольтовом ШС? Если датчик ничего даже не потребляет?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. СМК в основном - винтовое соединение. Хотя, если из СМК "хвост" торчит, то можно и под пайку соединение сделать.
Тогда может и прокатить.
2. От двери сфера радиусом 5м - та же категория, что и за дверью.
3. Шлейф должен контролироваться? Тогда и питание на шлейфе есть.
« Останнє редагування: 13 Листопад 2014, 16:46:56 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СМК в основном - винтовое соединение.
Это какой же тип "в основном" Вы ставите?

От двери сфера радиусом 5м - та же категория, что и за дверью.
С каких пор?

3. Шлейф должен контролироваться? Тогда и питание на шлейфе есть.
А кто спорит? 12В.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Да практически любой тип. Из большей части СМК выведены концы проводов длиной около 15см (бывает больше, мах попадался 90см). И, как правило, соединение с шлейфом делают - винтовое в монтажной коробке. А вот если сделать под пайку...  Очень даже может быть. Надо подумать.

2. Давненько взрывоопасные помещения попадались, подзабыл, перепутал.
5м метров от двери  - не категория, а КЛАСС взрывоопасной зоны - на ступень ниже.
Т.е. класс зоны -1, за дверью - класс зоны -2.
Класс зоны -2, за дверью - не взрывоопасная зона.
Опять же есть оговорка - двери должны находиться во взрывоопасной зоне.
НПАОП 40.1-1.32-01,  п. 4.5.15.  и Таблиця 4.6.
В НПАОП еще есть пункты про помещения покраски, там тоже все кучеряво, но это отдельный разговор.

3. Без комментариев.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СМК в основном - винтовое соединение. Хотя, если из СМК "хвост" торчит,
.
Из большей части СМК выведены концы проводов длиной около 15см
Люблю я это "в основном"! Т.е. "в основном" хвост таки торчит?

И, как правило, соединение с шлейфом делают - винтовое в монтажной коробке.
Еще больше люблю "как правило"! Как правило в Вашей фирме?
А монтажная коробка, повторяю, преспокойно выносится за дверь в нормальную зону.
Предвидя возражения: всегда найдется такая (в нормальной зоне), не дверь помещения, так дверь тамбура.

Опять же есть оговорка - двери должны находиться во взрывоопасной зоне.
Это кому они должны?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Начали за "СМК не искрят и не нагреваются", пришли к "двери должны - Это кому они должны?".
Есть помещение категории А (класс взрывоопасной зоны вопрошающая не указала)
Есть НПАОП 40.1-1.32-01.
Выполняем требования и все.
Не попадают двери во взрывоопасную зону - это одно. Все помещение - взрывоопасная зона - это другое. Есть тамбур-шлюз  - это третье.

И если в Вашей фирме монтажники все соединения делают под пайку, честь им и хвала.
Я такое (пропайку всех соединений шлейфа) встречал только на охранке и то давно это было. Это в старые годы основной инструмент у монтажника ПС и ОС был - паяльник.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2014, 09:53:47 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кроме пайки и коробок есть концеватели, например.
Но лично я хочу довести следующее. Есть взрывоопасное помещение (к слову, автор ушел в туман и так и не сказал, какой класс зоны) или группа помещений. Если не хочется или нет возможности городить взрывозащиту, то можно спокойно поставить СМК в пластиковом корпусе в косяк самой наружной для этой группы двери, вывести провода наружу и подключить в шлейф любым удобным методом. И спать при этом спокойно.
Если шлейф внутренний, ставим барьер и, опять же, спокойно подключаем СМК.

Добрый вечер!
Благодарю, rga! Благодарю, Перке!
Извините, не получилось написать сразу.
У меня есть помещение "склад спирта".  Технологи пишут категория А, никаких зон не указывают. Тамбура нет. Выход сразу на улицу. Одной стеной склад примыкает к мастерской, категория Д. Входы в мастерскую и в склад - впритык, рядом. На складе по заданию необходимо установить СМК.
В России видела магнитоконтактный датчик во взрывозащищенном исполнении, вот и спросила, есть ли в Украине такие.
Еще раз, спасибо , что помогли.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологи пишут категория А, никаких зон не указывают.
Дайте запрос. Они обязаны указать класс зоны для электрооборудования.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологи пишут категория А, никаких зон не указывают.
Дайте запрос. Они обязаны указать класс зоны для электрооборудования.
Взрывоопасная зона класса 2: категория IIA, группа Т2 образующей в воздухе взрывоопасной смеси паров спирта.
Согласно табл.4.8 оборудование повышенной надежности против взрыва. Допускается устанавливать электрооборудование без способов взрывозащиты для аппаратов и приборов, не имеющих искрения и не нагревающихся выше +80 °С в оболочке со степенью защиты не менее IР54. Согласно п.4.6.22 коробки зажимов (клемм) рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон
« Останнє редагування: 17 Листопад 2014, 10:31:27 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот. То, что я и говорила.
За дверью зоны 2 будет обычная зона. Коробку надо вынести, если будет коробка. Но лучше без нее, улица все-таки, а у Вас охранка.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот. То, что я и говорила.
За дверью зоны 2 будет обычная зона. Коробку надо вынести, если будет коробка. Но лучше без нее, улица все-таки, а у Вас охранка.

Да можно. Но единственное СМК степенью защиты IP41 и его нельзя ставить в дверном проеме, для этих целей можно использовать похожее оборудование "Извещатели охранные – ИО 102-26/В (исполнение 20)" Тел.(044)826-97-41 http://itpoisk.com.ua. ИО 102-26/В (исполнение 20) – магнитоконтактный датчик извещатель для металлической двери (переключающий).ИО 102-26/В (исполнение 20) предназначых элементов зданий и сооружений, (выполненных как из стальных, так и неметаллических материалов), на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольные приборы, концентраторы или пульты централизованного наблюдения, с входными искробезопасными цепями уровня «ia». Для подключения извещателя в шлейф сигнализации необходимо использовать устройства, имеющие необходимый уровень взрывозащиты.
Технические характеристики Извещатели охранные – ИО 102-26/В (исполнение 20)
Извещатель имеет уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный», маркировку взрывозащиты 0ExiаIICT6 и предназначен для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. Извещатель ИО 102-26/В конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и задающего элемента – магнита. Длина выводов датчика – 700мм кабеля, заключенного в металлорукав.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю